[求助帖] 漏保跳闸

[复制链接]
发表于 2020-8-3 07:51:23 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有师傅在,我这里接了一个顶灯用到了时控开关交流接触器,32A漏保在电箱出4平方铜线到32A交流接触器主触点,再从主触点进线端取一零一火到时控开关进线,再从时控开关出线火线到交流接触器A1零线到A2,为什么负载到3000W漏保不跳,3300瓦漏保就跳闸,换成空开就不跳,什么原因呢,谢谢师傅帮我看看,

回复

使用道具 举报

发表于 2020-8-3 10:20:21 来自手机 | 显示全部楼层
我感觉漏电了    你所有灯就一个开关吗   我感觉问题就再你说的3KW没事  最后那三百瓦的设备是不是漏电了

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-8-3 11:23:18 | 显示全部楼层
什么顶灯负荷那么大?检查一下跳闸前的实际电流有多大?这个比较重要

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-8-6 12:21:52 | 显示全部楼层
感觉A2那里的零线是否经过漏保断路器了?
如果你有部分零线是经过漏保下端,有部分零线没有经过漏保,那就会跳的吧

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-8-8 23:35:21 来自手机 | 显示全部楼层
他这个零线是从漏保下面取的   从别的地方取  灯开关一开就跳闸

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-8-16 12:37:27 | 显示全部楼层
负载零线必须接在漏保下端  不能接到公共零线上去

回复 支持 反对

使用道具 举报