      小区住宅,三房两厅,约90平。标准入户电缆线径是10平(据说是3x10——三芯,每芯10平)。

      卫生间,打算安装大即热式电热水器(洗澡用),最大功率8000W,另装一个小即热式电热水器(洗手洗脸用),功率有3000W。两者相加最大功率11000W,这样的功耗只有在冬天才出现,夏天估计最大8000W,而且两热水器同时使用的时间不超过半小时。

      厨房,除了常用的电压力锅、油烟机、电磁炉、冰箱、消毒柜、微波炉之外,计划另增设一个小即热式电热水器(洗菜洗碗用),功率3000W。以上所有厨房电器如果同时工作,估计功耗高达9000W,不过这种情况极少见,即使有也不会超过10分钟。

      其他电器便是空调、音响设备、照明、开水器、电脑、电视、电吹风,这是最普遍的配置,空调是专用布线(客厅不打算安装空调),其他的由墙上插座解决,相信这些在布线和空开上没有什么特别之处。

     咨询过本地电业局,申请入户电流扩容,电业局只需要将入户电表改成更大电流的就行,空开可能要自己换。

     现在的问题如下,请达人们告知:

     1. 入户电缆3x10,是不是指3芯,每芯10平?网上搜索了一番,发现对于10平线能承受的电流,有各种不同的说法,保守的有40A,乐观的有60A。请问这样的入户电缆,能否承受我的用电需求?如果能,需要使用什么型号的空气开关

     2. 从户内开关盒引入厨房和卫生间的电缆,应该分别选用多大的线径和空开?

    3. 假设楼下邻居也是同样配置用电器,那么,能不能在管道井内,与楼下邻居共享6平电缆,即在双方电表的前端,用6平电缆并联起来?因为两户同时产生大电流的机会很少,这样做的话,能给双方各自的入户10平电缆缓解压力?


    谢谢!



回复

使用道具 举报

发表于 2013-10-24 12:57:02 | 显示全部楼层
天朝农民 发表于 2013-4-13 19:35
厨房建议4平方就够了,你厨房才一个3000W的热水器,在说所有的电器一般都不会同时启动,绝对够了。

那如果要是同时启动了呢,你要害死人的,再说家里都装修好了,天天换线你不烦吗?现在的线本来就不够标准,6平方的线有个5平方左右就已经很不错了!建议谨慎!

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2013-10-27 23:31:35 来自手机 | 显示全部楼层
ALBO_JayJ 发表于 2013-10-27 00:02
我们都是还没有交房的,装修的时候才会布线。如果同时启动的话,会有什么严重后果吗?

这位老兄家住哪里?说实话电热水器像我们江西九江这边冬季和初春几个月的气温用即热式根本不好用,水温低、流量小,随着我们物质生活提高了,洗个热水澡不仅仅为了洗干净了就可以,有时也为了放松身心,买个大顶喷花洒来享受一下,可结果却是一个摆设,所以电热水器有空间还是储水式(一般1.5-3KW最好专线2.5m㎡够用)好用,流量大、可多点供水,空间不够可以在卫生间铝扣天花内隐藏(选带线控的)或半隐藏,厨卫相距远了,可在厨柜内另装储水式小厨宝(1.2-1.5KW)。这样厨房专线4m㎡,总的来说10m㎡进线也就可以了。关于储水式电热水器本店销售“本科电热水器”功能型号多种,请到网页内了解一下。

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-8 11:14:19 | 显示全部楼层
入户电缆3x10平方,如果是国标铜芯线的话承受60A之内的负载绝对是没问题的,能满足你目前的供电需求,输入电源如果是220V的话建议选用2P/60A的空气开关。从户内开关盒引入厨房和卫生间的电缆建议选6平方的铜芯线,因为热水器功率比较大,并且是家用,一次投资终身受益,还有就是给后续追加电气设备留点余量。空开卫生间选40A带漏电保护的,厨房选25A带漏电保护的

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-8 12:04:20 | 显示全部楼层
3x10是三根每根十平方毫米,但还要看电缆型号及材质(是铜线还是铝线)。220v负载用功率(多少千瓦)乘3.3估算电流。空该按电流大小选就行!一般选C型开关就行,如果设备起动电流过大就要选D型开关,这样就能够躲过起动电流了!也可以通过适当选取大一个型号的开关而选用C型!注:开关本身具备延时保护功能,短时间的过电流并不会跳闸!

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-3-8 23:44:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 ALBO_JayJ 于 2013-3-8 23:55 编辑

谢谢楼上二位!
综合二位意见,我能做的选择是:
1. 入户3x10铜芯线——2P/60A/C型空气开关
2. 卫生间——6平国标铜芯线引入,2P/40A/C型、带漏保空气开关
3. 厨房——6平国标铜芯线引入,2P/25A/C型、带漏保空气开关

倘若,将空开选择得更乐观一些,比如:
1. 入户3x10铜芯线——2P/70A/C型空气开关
2. 卫生间——6平国标铜芯线引入,2P/50A/C型、带漏保空气开关
3. 厨房——6平国标铜芯线引入,2P/35A/C型、带漏保空气开关
那有如何?

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-9 08:29:08 | 显示全部楼层
呵呵:老兄我们所述以上内容都是按照行规来配的线和开关,空气开关只能比所选择的导线截流量小或者是相匹配,而不能选择太大,太大了起不了保护作用,线的选择空间较大当然是大点好,前提是只要你不怕花钱,开关的选择是按照你的负载配的,不能盲目的选择。安全第一!

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-9 08:37:11 | 显示全部楼层
小蜗牛_的 发表于 2013-3-8 12:04
3x10是三根每根十平方毫米,但还要看电缆型号及材质(是铜线还是铝线)。220v负载用功率(多少千瓦)乘3.3估 ...

小蜗牛 的  
          请问您老人家是那一块的版主?有点小建议希望你笑纳,就是以后发帖或者是回帖的时候尽量能把别人求教的问题点给解决掉,说明白一点,别把问题给人家踢回去,版主在那里高就呢?

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-9 10:21:13 | 显示全部楼层
建议:
1. 入户3x10铜芯线——2P/63A/C型空气开关(C型最大好像是63A)
2. 卫生间——6平国标铜芯线引入,2P/50A/C型、带漏保空气开关(也可以用40A的,如果不经常同时用,按你说的同时半小时,40A开关只能带45A电流工作半个小时。注:同时满负荷工作电流50A)
3. 厨房——6平国标铜芯线引入,2P/32A/C型、带漏保空气开关
个人计算,仅供参考!
16*5=80A(10平方铜电缆能带70A左右电流)
63*1.13=71.19(总开关能带71.19A电流运行一小时后才会跳闸!
如果还有其它较大负载的话,入户电缆3*10就小了!

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-9 10:55:38 | 显示全部楼层
小蜗牛_的 发表于 2013-3-9 10:21
建议:
1. 入户3x10铜芯线——2P/63A/C型空气开关(C型最大好像是63A)
2. 卫生间——6平国标铜芯线引入, ...

不错:victory:

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-3-9 22:59:51 | 显示全部楼层
哈哈,感谢楼上两位新朋友!:lol

我是不是终于找到最优方案了?但愿有更好的解决方法,呵呵。

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-3-9 23:09:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 ALBO_JayJ 于 2013-3-9 23:32 编辑
杨新朋 发表于 2013-3-9 08:29
呵呵:老兄我们所述以上内容都是按照行规来配的线和开关,空气开关只能比所选择的导线截流量小或者是相匹配 ...


是的,您说的很对!户内线缆当然可以选大一点,这样用着会更放心。然而,开关选择才是最重要的。我想知道的就是,既然入户线缆已经固定了,那么我能选择的最大入户空开是什么,以及厨房和卫生间分别可选的最小线缆和最大空开。
您觉得这样的思路对吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-3-11 12:36:05 | 显示全部楼层
顶起来,我想听到更多建议,呵呵。

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-12 09:17:37 | 显示全部楼层
您说的很对,入户3x10铜芯线——2P/63A/C型空气开关
卫生间——6平国标铜芯线引入,2P/40A/C型、带漏保空气开关、
厨房——6平国标铜芯线引入,2P/32A/C型、带漏保空气开关

回复 支持 反对