发表于 2020-7-16 21:26:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
自本月16号开始,逐渐开启了长达40天的三伏天的模式,烈日炎炎的天气给大家生活带来了极大困扰。酷暑难耐,这么热的天气,在项目现场工作的变频器同样也会“中暑”,因过热而“罢工”。

6d050ac4da5d458d8bab2fd1c29ae432_w.gif

多项研究和实践表明,变频器的故障率随温度的升高而成指数的上升,使用寿命随温度的升高而成指数的下降,环境温度升高10℃,变频器使用寿命减半。

大家在项目中遇到过变频器中暑的现象吗,最后是如何给它解暑的呢,欢迎有类似经历的坛友们回帖分享交流。

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-7-16 21:26:49 | 显示全部楼层
按说明书规定工况运行不会出问题,所谓中暑都是运行条件发生变化,比如散热风扇风量下降、散热通道不畅和其他影响散热的因素。

环境温度升高10°C寿命减半的说法没有依据。

一个例子。10几年前处理的变频器故障,130KW电机,正常运行二年多,在春夏交替的季节,经常报警停车。随着环境温度上升,报警更频繁。因手头没手册(10几年前还没那么方便上网找手册),不知报警信息内容,觉得像是超温报警。后来查看散热相关的部分,才发现散热通道(专门设计通往柜外的)被粉尘堵塞,变频器散热器沟道覆盖较厚粉尘,清除后正常运行了。

回复 支持 反对

使用道具 举报