即热式电热水器小巧美观、颜值高,深得很多家庭的喜欢,但是个人非常不推荐用即热式电热水器。原因很简单,那就是安全问题。
由于即热式电热水器不能储存热水,所以它需要很大的功率才能在短时间内把水温提高到四五十度。像南方气候比较温暖,一般采用5KW左右的即热式电热水器就够用了;而北方寒冷,想要舒服的洗澡,即热式电热水器功率最少要8KW才足够。
0.jpg
如此大的功率,家庭线路能否承载的了,这是个很重要的问题。所以在装即热式电热水器的时候必须要考虑到这一点。很多老旧房子的主线都是6平方的铜线,根本承受不住,容易引起火灾。
电线大小计算
在计算电线大小之前,首先要计算出工作电流。根据经验,单相220V用电设备,1KW大约4.5A的电流,那么8KW电热水器的额定电流为8*4.5=36A。
1.jpg
通过查表我们可以知道,2条6平方的铜线穿管敷设,长期安全载流量为36A。所以8KW的即热式电热水器最少需要6平方的铜线才行,而且必须采用专线(即该线路不能再接其他用电设备)。另外,还需要给即热式电热水器配备一个40A的漏电开关。
家庭总用电负荷核算
如果想要安装即热式电热水器,那么需要达到什么条件呢?我们就以100平方的房间为例来计算一下。根据建设厅公布的住宅用电负荷计算,如下所示:
2.jpg
从上图可以看出,100平方的住宅平均按70瓦/平来计算,那么计算功率为70*100=7000瓦。然后再加上即热式电热水器,总计算功率大概为7KW+8KW-2KW=13KW。
总功率7千瓦减去2千瓦是因为,普通家庭采用的电热水器功率一般为2千瓦。
根据经验,单相220V用电设备,1KW大约4.5A的电流,那么13KW功率的额定电流为13*4.5=58.5A。然后我们再查表,看看要多大的线?
从表格可以看出,主线最少需要16平方的铜线。另外,总开关需要选63A才行。
3.jpg
还有我们要考虑电表容量是否足够?电表额定电流一般有40A、60A、80A、100A,所以电表最少用80A。如果电表额定电流不够,必须要去供电公司申请增容。