“LI 75 AC 35”的含义是该10kV变压器的高压绕组引线端的雷电冲击耐受电压是75kV,工频耐受电压是35kV。

1、变压器绕组额定耐受电压用下列字母代号标志:

LI——雷电冲击耐受电压

SI——操作冲击耐受电压

AC——工频耐受电压

2、变压器的绝缘水平是按高压、中压、低压绕组的顺序列出耐受电压值来表示(冲击水平在前)的,其间用斜线分隔开。分级绝缘的中性点绝缘水平加横线列于其线端绝缘水平之后。
如:LI850AC360—LI400AC200/LI480AC200—LI250AC95/LI75AC35。

含义为:220KV三侧分级绝缘的主变压器,高压侧引线端雷电冲击耐受电压是850kV,工频耐受电压是360kV,高压侧中性点引线端雷电冲击耐受电压是400kV,工频耐受电压是200kV;

中压侧引线端雷电冲击耐受电压是480kV,工频耐受电压是200kV,中压侧中性点引线端雷电冲击耐受电压是250kV,工频耐受电压是95kV;低压侧引线端雷电冲击耐受电压是75kV,工频耐受电压是35kV;