   固态无触点开关应属于一种无触点受控开关,为四端器件,称作固态继电器。它有两输入端和两输出端,分别称作控端和受控端。固态继电器代替接触器,有优势也有劣势。
固态继电器代替交流接触器有优势也有劣势
   两者做一些基本比较
   在用途方面,两者的用途基本相同,都可用于接通或断开供电线路及电机控制等电器设备的启停。从使用场合来看,接触器的使用场合要求较高,例如空气较干燥、粉尘较少、腐蚀性气体较小等场合,安装方面要求垂直安装。而固态继电器是种无触点开关,接线进行压接好后可以用在防爆、恶劣环境等场合,无特殊安装要求。从它们的可靠性看,固态继电器可靠性高于接触器。固态继电器的控制信号范围在3-32VDC之间都可无触点接通与断开,由于它是无火花开关,极大提高固态继电器的可靠性。接触器通与断过程是有火花产生,因此触头电流大易烧毁。若电压过低那会使触头出现吸不牢或断不来,也易烧毁触头,甚至产生更大安全事故。过载能力方面,固态继电器跟接触器相比弱多了。同时固态继电器负载端不能出现短路情况,若有则基本烧毁。接触器在这方面优势明显,承受的浪涌电流和开断电流能力强,负载端有短路现象断开及时,不一定烧毁,这是固态继电器无法具备的能力。
固态继电器代替交流接触器有优势也有劣势
   固态继电器使用的局限性
   固态继电器使用时,负载情况。若负载属感应或容性负载,不宜应用,最好为阻性负载。虽然固态继电器处在断开状态,若是用到感性或容性负载,它的受控端因为容性或感性负载产生的高低不等的感应电压,这时固态继电器的断开类似藕断丝连,并没做到物理意义上的真正断开。例如还有很多负载瞬间接通会有很大浪涌电流产生,引起发热严重散热不及时,易烧毁损坏。对环境温度要求较高,环境温度会引起固态继电器的负载承受能力。固态继电器使用时对控制信号和负载电源要求是需要稳定。在安装时要远离射频干扰、电磁干扰以免误动发生事故。
固态继电器代替交流接触器有优势也有劣势
   虽然说固态继电器可以实现与接触器一样的功能,但是优劣点并存,应用的领域比较广泛,使用时考虑的因素也是使用的关键。因此在固态继电器管理使用的注意的一些问题,器件发热、负载、干扰、过流过压保护等问题都需要注意的。