电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 3896|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

浮球开关控制接触器动作故障检修思路

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-6-25 17:05:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

对于浮球开关控制接触器,浮球开关最低位时接触器不动作的原因有多种。如果是新接的控制线路和设备,那导致接触器不动作的原因就多了,比如:浮球开关接线错误、接触器接线错误、接触器故障、浮球开关故障等。如果是长时间正常使用后出现故障,那么最可能的原因就是接触器故障或浮球开关故障。

浮球开关控制接触器动作故障检修思路

新线路运行故障和运行后线路故障的原因

因为不知道你的接线图,就用我画的接线图来解释,这个图是使用了浮球开关的常闭触点作为停止开关,比如排污抽水,当污水池里没水,浮球开关到最低位后,常闭触点断开,从而使接触器KM2线圈断电,常开触点断开,电机断电停止。

浮球开关控制接触器动作故障检修思路

在控制线路里需要注意:

  • 浮球开关的接线,常开和常闭触点的应用。这个很重要,因为浮球开关有三根线,需要根据自己实际情况来选择其中两根线。
  • 接触器自锁。这里需要注意的就是接触器的常开辅助触点和接触器线圈的接线。
  • 接触器线圈电压。接触器的线圈接线柱上一般都有线圈额定电压,比如:直流36V、交流220V、380V等。
最可能的故障点

长时间运行最可能的故障点就是浮球开关故障。

浮球开关控制接触器动作故障检修思路

通过图片可以看出浮球开关内部由钢珠、机械杆和微动开关组成。

  • 为什么是浮球开关

浮球开关的高、低水位会导致钢珠移动,钢珠的移动通过机械杆来传递到微动开关。所以如果浮球开关故障,最可能的就是钢珠粘连、微动开关接触不良。

  • 怎么排查

可以拆开浮球开关,通过万用表的欧姆档来测量通断问题,排便原因。

结束语

可以进行逐项排查故障点,如果是新线路就需要费点功夫了,如果是运行后故障,可以排查一下浮球开关是否故障。



回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-24 22:21

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表