对于浮球开关控制接触器,浮球开关最低位时接触器不动作的原因有多种。如果是新接的控制线路和设备,那导致接触器不动作的原因就多了,比如:浮球开关接线错误、接触器接线错误、接触器故障、浮球开关故障等。如果是长时间正常使用后出现故障,那么最可能的原因就是接触器故障或浮球开关故障。
新线路运行故障和运行后线路故障的原因因为不知道你的接线图,就用我画的接线图来解释,这个图是使用了浮球开关的常闭触点作为停止开关,比如排污抽水,当污水池里没水,浮球开关到最低位后,常闭触点断开,从而使接触器KM2线圈断电,常开触点断开,电机断电停止。
在控制线路里需要注意: - 浮球开关的接线,常开和常闭触点的应用。这个很重要,因为浮球开关有三根线,需要根据自己实际情况来选择其中两根线。
- 接触器自锁。这里需要注意的就是接触器的常开辅助触点和接触器线圈的接线。
- 接触器线圈电压。接触器的线圈接线柱上一般都有线圈额定电压,比如:直流36V、交流220V、380V等。
最可能的故障点长时间运行最可能的故障点就是浮球开关故障。
通过图片可以看出浮球开关内部由钢珠、机械杆和微动开关组成。 浮球开关的高、低水位会导致钢珠移动,钢珠的移动通过机械杆来传递到微动开关。所以如果浮球开关故障,最可能的就是钢珠粘连、微动开关接触不良。 可以拆开浮球开关,通过万用表的欧姆档来测量通断问题,排便原因。 结束语可以进行逐项排查故障点,如果是新线路就需要费点功夫了,如果是运行后故障,可以排查一下浮球开关是否故障。
|