多台电机应该怎么启动?
首先要看生产工艺上有没有要求?如果工艺上有要求,已规定好了启动顺序或规定必须同时启动,那就一定要按照工艺要求来启动。
如果生产工艺没有要求如何启动,就看电动机大小与变压器大小,最大功率电动机是多少?多台电机总功率是多少?再来确定如何启动。
如果最大电动机功率已达变压器容量的20%以上,毫无疑问这台电机应首先启动。
如果多台电动机的总功率小于变压器容量的20%,就可以多台电动机同时启动。
如果最大电动机功率已达变压器容量的30%,就要考虑减压起动。
一般原则是从大到小依次启动。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2020-6-24 17:24:03 | 只看该作者
如果一台设备上装有多台大小不同功率的电机,或一个单位有多台大小不同功率的电机,都不可能同时启动,也不应该同时启动。

我个人认为:启动应由大到小依次进行启动,待启动后运转正常,没发现异常情况,可以进行下一个电机启动。

这样依次启动,容易发现电机或机械故障。

三相异步电动机启动电流大,启动电流是工作电流的5一7倍,大电流会给电网造成冲击跳闸停电。

(二)大电流启动容易烧坏启动设备。或危及人身安全。

所以多个电机的启动要从大到小依次进行,不见议同时启动。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2020-6-28 17:58:27 | 只看该作者
学习了!总是能学到一些平时基本用不到的知识,但是知识就是这么积累的。

回复 支持 反对