   当终端电阻开关打开(拨到ON档)时,终端电阻被连接到Profibus总线中,Profibus的出线将被断开。终端电阻并不是一个电阻,其内部包含了三个不同的电阻。为了更好的说明终端电阻,我们先来看看Profibus的9针D型连接器的针脚定义,如下图:
202006200100478391.png

   标准Profibus电缆为屏蔽双绞线,其中有A(绿色)、B(粉色)两条数据线,它们分别连接到总线连接器的针脚(PIN)8和针脚(PIN)3;针脚(PIN)6是正极(+5V),针脚(PIN)5是参考地(0V);

   Profibus的连接器上除了有一个220欧姆(Ω)的终端电阻外,还包括一个390欧姆(Ω)的上拉电阻和一个390欧姆(Ω)的下拉电阻。其中,上拉电阻(390Ω)与针脚6(VP,+5V)相连接,下拉电阻(390Ω)与针脚5(GND,0V)相连接,终端电阻(220Ω)通过总线连接器的开关与其它两个电阻相连,如下图:
202006200101460160.png

   当打开连接器的终端电阻开关(拨到ON档)后,Profibus的A、B两条数据线将于220欧姆(Ω)的终端电阻相连,如下图:
202006200102228056.png

   到目前为止,我们搞明白了连接器上Profibus终端电阻开关打开(拨到ON档)后,总线的回路中会有终端电阻及上拉和下拉电阻。现在要问的是:为什么要连接终端电阻呢?如果不连接的话会怎么样呢?

   答案就是:如果不连接终端电阻,通信电缆中可能会产生信号反射,而终端电阻可以消除通信电缆中的信号反射。导致信号反射的原因有两个:阻抗不连续和阻抗不匹配。

   所谓阻抗不连续,是指信号在数据线传输的末端突然遇到电缆的阻抗很小(比如:短路)或者很大(比如:断路)。阻抗不连续的地方会引起传输信号的反射,而消除这种反射的方法就是在电缆的末端连接一个与电缆的特性阻抗相同的终端电阻,以保证电缆的阻抗连续。由于信号的传输是双向的,所以两端都要有终端电阻。

   引起信号反射的另一个原因是阻抗不匹配。信号在传输过程中,要求数据收发器(负载)的阻抗与传输线的阻抗相同,否则就会引起信号的反射,这种反射主要表现在通信线路处于空闲状态时,线路中会有无意义的数据。在Profibus的网络中,上拉电阻和下拉电阻作为终端电阻的补充,可以保证在没有数据传输的时候,两根数据线之间的电压差趋于一个固定值,从而消除干扰数据。