   空调选择多大的空开与制热量、制冷量关系不大,而是要看空调的额定功率,虽然单位都是W,千万不要混淆。空调的制冷量是指空调进行制冷运行时,单位时间内从密闭空间内去除的热量总和。空调的制热量正好相反,指空调在制热工况下,单位时间内向密闭空间内送入的热量总和。虽然制冷量、制热量的单位也是W,但是并不能直接换算成输入功率。空调空开的大小需要考虑的是空调的额定功率。
   空调铭牌上通常都会有这几个指标:空调的制冷量、制热量以及与之对应的制冷额定功率和制热额定功率、制冷额定电流、制热额定电流。通常情况下,空调制热时额定功率、额定电流都要大于制冷功率、制冷电流。如果空调配置有电辅助加热,在铭牌上则标识了辅助电加热的输入功率,在选择空开时也需要考虑到电辅热的功率。除了标识有额定功率、额定电流之外,在空调铭牌上还标识了最大输入功率与最大输入电流。最大输入功率是指空调极端工作状态下的最大功率,并不是正常工作状态时的功率。最大输入功率还指空调启动时的功率,不过这个持续时间非常短,只需要几秒钟就恢复到正常工作状态。
0.jpg
   以上图的空调为例,制冷额定功率为2400W,制热额定功率为2506W,辅助电加热输入功率为2100W。2506+2100=4606W,与最大输入功率4700W非常接近。当开启电辅助加热时,制热工况下的电流为20.9A,与最大输入电流21.8A也非常接近。空开按照电流的1.5倍选择即可,也就是选择C32空开就可以满足使用要求。