电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 53218|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

接触器不吸合什么原因,按下也能运行

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-5-24 17:59:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

如果接触器不吸合,常见的原因有:电源没电、接触器坏、控制线路有问题。

解决方案

第一:判断故障大致范围

首先用万用表测一下控制线路电源电压是否正常,一般实际电压低于额定电压的85%就不能正常吸合。如果控制线路电压正常,那么说明可能原因是线路问题或者接触器问题。

再测一下接触器线圈电压是否正常,同样的实际电压不得低于额定电压的85%。如果线圈两端电压正常,说明接触器有问题。如果线圈两端没有电压,则是控制线路出了问题。

第二:查找故障点

1. 如果电源没电,那就检查上级电源是否有电过来;检查保险丝有无烧毁;

2. 如果是接触器的问题,那么就更换接触器;另外看线圈外表有无烧焦的现象,有无异常气味,以此判断线圈是否烧毁;也可以在断电情况下,通过测电阻判断接触器线圈是否烧毁(正常是有一定的电阻、烧坏电阻应该是无限大);检查接触器动衔铁是否卡主或锈蚀等

3. 如果是线路的问题。首先要能看懂控制线路图,并明白各元器件之间的关系、原理;其次要知道从原理分析,线路中各个环节出问题会带来什么现象?

例如:
  • 一松按钮,接触器就断开;说明接触器自锁线路有问题;
  • 一按按钮,接触器就哒哒响,可能接触器卡住;也有可能是接触器常闭锁到自己线圈上了;
  • 一按按钮,接触器无任何反应,排除电源和线圈问题以后,那就可能是按钮/继电器常闭点出问题了,或者常开点按了不通,或者线路中某个地方断了。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2020-5-24 17:59:42 | 只看该作者
接触器通常就是线圈和主触点是一起的,辅助触点是可以和主体分离的,辅助触点如果有问题,那就更换辅助触点,主体的线圈或者主触点坏了,就更换主体部分,不建议拆开来更换主体中的部件!(当然高手除外!)

所以检修的点也就是3个,线圈,主触点,和辅助触点!

①线圈如果出了问题,接触器就无法吸合,但是线圈自身出问题的情况比较少!倒是二次控制回路中的,中间继电器,时间继电器等不正常工作造成二次控制回路的线圈不能的电,对照电路图检查线圈两端的电压即可,如果没有电压,就证明二次回路没有通!如果有电压,可以在设备断电的情况下,测一下线圈的通断,如果此时线圈断路那么就是接触器线圈损坏了。如果线圈没有问题,且二次回路的电压存在,那么就要去看一下主触点是否有问题?

②上边排查了线圈没有问题,且二次回路电压也OK,那么就应该看一下接触器的主触点是否被卡主不能吸合?或者某一个点烧结了?也或者烧断了,触点其实是吸合了,但是主触点已经被烧的断路了!

③线圈没有问题,主触点没有问题,就要看看辅助触点是否正常,因为很多时候接触器的自锁是依靠接触器的辅助触点来实现锁定的。这时就要检查一下辅助触点是否能够灵活的吸合断开,吸合的时候触点的通断是否正常,如果吸合的时候用万用表测通断是断开的,那么必然不能实现自锁,接触器也就无法持续吸合!

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-24 22:15

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表