家庭电路中,电闸正常闭合的情况下,用测电笔测量电线的绝缘层,氖气灯亮了是否属于正常情况?
以下两张图片都是电闸闭合的情况下测量的结果

IMG_20200523_173348.jpg (63.81 KB, 下载次数: 346)

IMG_20200523_173348.jpg

IMG_20200523_173336.jpg (94.84 KB, 下载次数: 360)

IMG_20200523_173336.jpg

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2020-5-24 21:36:11 来自手机 | 只看该作者
不正常,线皮绝缘正常情况下这种电笔不应该亮(氖气灯阻值很大)直测才行

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2020-6-17 15:55:05 来自手机 | 只看该作者
线的绝缘低了

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2020-6-27 08:04:55 | 只看该作者
结缘老化和导线表面脏污都有可能导致漏电。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2020-7-6 10:56:30 来自手机 | 只看该作者
这个应该是感应电

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2020-7-7 08:10:19 | 只看该作者
电线的绝缘层老化,用的时间太长了或是表面脏污都可能出现漏电的情况。

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2020-7-17 13:57:46 | 只看该作者
导线表面潮湿,油垢绝缘老化都会出现此现象