根据电线安全载流量口诀或者查表:35平方的铜线明线安装安全载流量为145A,铝线明线安装安全载流量为110A。
如果一根管穿2根线,那每根线安全载流量应该在明线的基础上按8折计算,即铜线为145*0.8=116A,铝线为110*0.8=88A。
如果一根管里穿3根,那每根线安全载流量应该在明线的基础上按7折计算,即铜线为145*0.7=101A,铝线为110*0.7=77A。
如果一根管里穿4根,那每根线安全载流量应该在明线的基础上按6折计算,即铜线为145*0.6=87A,铝线为110*0.6=66A。
如果在高温环境下,那么电线载流量应该在原来基础上再按9折计算。比如,35平方的铜线、明线安装安全载流为145A,那么高温环境安全载流量为130A。
|
|