污水自动控制系统交流接触器自动啪啪响,为什么手动不会响?

[复制链接]
发表于 2020-5-17 16:46:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
微信用户求助:污水自动控制系统交流接触器自动啪啪响,为什么手动不会响?
答:自动时响手动时不响,说明接触器本身没有问题。
自动控制的是水位,不知你用什么方法探测水位高低的,初步分析是水位到临界位置时,水位波动使接触器不停地吸放,而使接触器发出响声。
自动控制水位,肯定要设置上下限水位的动作位置。例如往一水池中注水,当水池满后要停止水泵,但由于水面波动,在波峰处探测到水位已到上限,就要控制接触器释放,而在波谷处又探测到水位没到上限,又要使接触器吸合,如此反复使接触器不停地吸放,从而发出啪啪啪响声。
因此你这个问题是上下限水位设置不当或是控制电路设计不当造成的。