下面我们讲一下具体应用中应该选择什么型号的空开:
1、DZ5系列:适用于交流50HZ、380V、额定电流自0.15A至50A的电路中。
2、DZ10系列:适用于交流50HZ、380V或直流220V及以下的电路中。
3、DZ12系列:适用于交流50HZ单相230V电路中,主要装在宾馆、公寓、高层建筑、广场、航空港、火车站等照明配电箱中。
4、DZ15系列:适用于交流50HZ、额定电压380V、额定电流63A的电路中。
5、DZ20系列:适用于交流50HZ,额定绝缘电压660V,额定电压380V及以下,其额定电流至1250A。
6、DZ47系列:适用于交流50HZ/60HZ,额定工作电压为240V/415V及以下,额定电流至60A的电路中。
7、DW15系列:适用于交流50HZ、额定电压至440V,额定工作电压至1140V、80V的配电网络中。
8、SCML系列:适用于交流50HZ、60HZ、500V及以下的电路中。
9、DW10系列:适用于交流50HZ、额定电压至440V的电气线路中。
10、AC30系列:适用于模数化终端组合电气的配套电器元件,也可以装与其他成套电器箱内,对用电设备进行插接。
11、H系列:适用于额定电流600A及以下,交流50HZ、额定工作电压690V及以下,直流230V及以下一般作配电泳,定额电流225A及以下的空气开关,可分别作为线路和不频繁转换及电动机的不频繁起动之用。
对于微型断路器来讲,共有四种磁脱扣曲线类型的断路器,脱扣曲线A/B/C/D:
1、A型脱扣曲线:磁脱扣电流为(2-3)In,适用于保护半导体电子线路,带小功率电源变压器的测量回路或线路长且电流小的系统。
2、B型脱扣曲线:磁脱扣电流为(3-5)In,适用于保护住户配电系统,家用电器的保护和人身安全保护。
3、C型脱扣曲线:磁脱扣电流为(5-10)In,适用于保护配电线路以及具有较高接通电流的照明线路
4、D型脱扣曲线:磁脱扣电流为(10-20)In,适用于保护具有很高冲击电流的设备,如变压器,电磁阀等。
5、K特性适用于电机保护和变压器配电系统。
特性字母后面的数字是指额定电流。