5.1期间在现场接了个改造的项目。原有的触摸屏不用了,用PC来替换。在PC上运行原来触摸屏的程序。问题来了。笔记本上是TIA Advanced V15.1 版本,PC上是TIA  Wincc Runtime V15.1 版本。按照教程先完全编译hmi 程序,在生成USB存储程序,将程序拷贝到PC上,双击运行出现以下错误。
6372404726380379952245941.png

程序的编译器版本和Runtime的版本一样啊,以前也这样做过,是没问题的。这次不知道什么情况。于是将以前的程序打开,发现也是这个现象了。
于是开始在网上找了TIA V15.1的更新包,更新包装完后,问题依旧。
后来新建了一个项目,测试是OK的。于是想到了可能是在硬件组态的时候,硬件的版本不对造成的。打开硬件组态后,发现HMI 的硬件版本为15.0.0.0(程序是以前的程序,可能那会儿最新的版本是15.0.0.0)。
6372404782038527409403873.png
将HMI版本改为15.1.0.0后,编译、拷贝的PC上,运行OK。
至此,由于自己的原因,造成在现场折腾了2天。