从插座上接了条火线接地,怎么家里的漏电保护开关不会跳闸了?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-4-30 11:52:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     漏电保护开关是由漏电保护器和开关组合在一起,漏电保护器对漏电起保护作用,当漏电电流达到漏电保护器的额定值,如漏电电流30mA,则经过0.1秒钟延时后漏电保护器动作联动开关跳闸。开关对短路故障进行保护,当回路发短路时,开关瞬间跳闸。现在,咱们家庭用电220v交流电源属于TN供电系统,即变压器中性点直接接地,因此由中性点引出的零也接地,实现“零地合一”。当你从插座的火线引一条线接地时,就相当于火线和零线直接短接,即短路!同时也发生了漏电,开关的速断保护是瞬间跳闸,而漏电保护器的漏电保护要延时0.1秒后动作,也就是说漏电保护器还没来的及动作,开关已经速断保护跳闸了!这就是漏保不动作的原因。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2020-5-9 07:51:53 来自手机 | 只看该作者
这个延时,越级跳闸。很容易误判故障