电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 28356|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

北大青鸟消防主机调试检测及系统故障原因

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-4-10 21:47:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在开机前首先要对系统布线的绝缘阻值进行测量,保证各绝缘阻值达到下列要求:
  1)各回路信号线间的绝缘值在空载时应大于5K欧。
  2)各回路信号线与大地之间的绝缘电阻在正常天气情况下应大于3M欧。
  3)系统接地应采用线径≥4.0mm2铜芯绝缘导线或电缆,且接地电阻小于4欧姆。
消防主机静态检测:
  1)在给消防主机上电之前,应首先检查控制器内部各接插线是否连接牢固,有无断路情况。
  2)检查消防主机外观是否完好。
消防主机通电检测:
  1)给消防主机通电,观察控制器在空载下的运行状况。
  2)消防主机开机后如系统运行正常,消防主机即进入正常监视状态:无任何音响发出。火警灯、故障灯不亮。主电运行灯常亮。液晶显示屏幕无任何火警、故障和联动信息显示。系统时钟每隔一秒更新一次。液晶显示屏幕在正常监视状态下运行一段时间后(大约15分钟),即进入屏幕保护状态。此时背光灯熄灭,显示窗口呈现黑屏,当按任意键后,显示将恢复正常状态。
  3)若消防主机在上电后,出现异响或有异味发出时,应立即切掉主、备电源。检查故障原因。在未查明故障原因的情况下严禁再次开机。
  4)消防主机在正常状态运行下,各回路信号输出电压在18~26伏之间变化。V-G之间电压24伏。消防主机系统电源对外最大可提供20安培电流。
消防主机故障及原因:
消防主机报故障时,发出故障声响,显示故障类型和故障地址,根据控制器面板上显示的故障种类,找专业人员处理。故障排除后,故障显示和声响可自动消失。所有的故障信息都保存在历史记录中,通过查询可以了解故障信息。
如果同时存在屏蔽信息,故障与屏蔽信息将循环显示。
消防主机报故障有以下几种情况:
  1)故障(回路故障、回路板故障、多线盘故障、总线盘故障、探测故障、联动故障);
  2)系统故障;
  3)电源故障;火灾探测器、联动故障可能是:
   a.火灾探测器或输出模块和底座接触不良;
   b.地址码不对;
   c.部件损坏;
   d.线路问题;
   e.如果是屏蔽器后的部件全部报故障,则屏蔽器后有短路现象。
北大青鸟消防主机调试检测及系统故障原因
消防主机报部位故障、回路故障时显示如上图所示:
  故障信息指明故障类型、故障部位以及发生故障部件的详细中文地址,当故障比较多时,分多屏显示,按F4进行翻页,按F1回到首页,按【功能】回到消防主机正常显示页,这时可以进行其它的操作。如果是某回路故障,则这回路处于瘫痪,回路上的任一火灾探测器既不能报火警也不能报故障。
  系统故障是指消防主机内部某硬件设备发生故障,如程序芯片或存储芯片缺失。如果报系统故障则应根据火灾报警控制器屏幕提示的故障信息进行检查,从而确认故障点,并将其修复或屏蔽,以确保系统正常运行。
消防报警系统详细故障及原因
一、电源故障
1.消防报警主机主电故障
  a)AC220V是否正常
  b)保险管是否正常
  c)连接线是否正常
  d)电源盒是否正常
2.消防报警主机备电故障
  a)电池本身电量是否正常
  b)电池连接线是否正常
  c)保险管是否正常
  d)检查电源检测线
二、消防报警系统故障
  消防报警系统故障是指控制器内部某硬件发生故障,如程序芯片或存储器芯片缺失。
1、回路故障
  a)现场设备线路短路
  b)回路板接线端子内左侧二极管反向击穿
  c)回路板内部某个器件
2、各种板卡故障
  a)检查内CAN端子连接是否正常
  b)测量C+、C-对地电压是否满足DC2.5V
  c)板卡内CAN通讯电路
  d)板卡的内CAN通讯芯片
  e)检查板卡编码是否正确
三、消防报警系统现场设备故障、误报
1.现场设备故障
  a)接触问题
  b)线路问题
  c)设备编码问题
  d)设备本身
  e)终端电阻
  f)联动电源
2.探测器误报反馈
  a)设备编码重号
3.总线模块误报反馈
  a)反馈线路短路
  b)终端电阻不对,远小于10K
4.探测器报警控制器所有声光自动响
  a)声光登记类型为声光类型
5.消火栓泵没启动,消火栓按钮反馈灯微亮
  a)消火栓无源反馈端子与151F/D无源反馈端子并接
6.红外反射感烟探测器故障
  a)终端电阻
  b)探测器位置偏移
  c)探测器本身
  d)探测器与反光板间有遮挡物
7.红外反射感烟探测器误报火警
  a)探测器位置距顶小于0.3m
  b)半遮挡
8.手动报警按钮复位后火警灯常亮
  a)控制器未复位
9.总线模块141F-N、143F无法正常手动启动
  a)模块未登记上线
  b)模块登记类型为广播类型
10.满足总线模块联动要求的报警点报警后,现场设备未自动启动
  a)主机是否处于自动允许控制方式下
  b)模块登记类型是否正确,可手动启动试验
  c)模块程序是否下装到主机或编写错误
  d)模块本身是否有故障
  e)现场设备是否在自动允许状态
11.控制器报警后打印机不打印
  a)打印机没打开
  b)打印机本身故障
12.打印机打印不出字体
  a)打印纸为普通纸或热敏纸安装反
  b)老打印机缺纸了
13.多线某几路报故障
  a)多线断线、短路检测已开通
14.151F/D没安装、本身问题
  a)线路断线、短路
  b)多线盘按启动没反应
  c)给CB8提供24V电的电源没打开
15.151F/D模块16端子有24+,但输出仍然为点动
  a)16端子的24+与4端子的底线不成回路,应将主机中所有联动电源共地
16.气体灭火控制器报辅助输出故障
  a)气体线路检测开路,辅助输出3端子对地检测电阻未安装
17.主机报模块故障
  a)24V电有没有送到
  b)信号线是不是RVS2×1.5双绞线
18.气体灭火控制器报现场启停按钮故障
  a)紧急启停按钮S1、S3之间的电阻和S2、S3之间的短接线没安装或安装错误
  b)紧急启停按钮按下未复位
19.气体灭火延时30秒后电磁阀未动作
  a)模块电磁阀端电压输出不够,通过中间继电器加现场电源解决
  (不只是气体灭火的电磁阀,多数由于压降太大,导致现场设备无法动作的情况,都可以通过继电器和现场电源解决)

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-19 16:31

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表