变频器如何通过设置和接线改变频率

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-4-9 17:16:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在工业生产其运用很普遍,作为操作人员,熟悉常见的频率给定方式及频率设定切换方法是基本功。
频率给定方式
通过面板控制给定,设定相应频率值。
变频器如何通过设置和接线改变频率
内部给定固定频率,通过设置它内部相应参数给定频率。预设定频率,电位器给定频率、外部模拟量信号给定频率、通信。因此,根据题目说的问题,变频器给定频率方式很多。
例如,电位器给定频率和外部模拟量信号给定频率,这也是常用的频率给定方式。
电位器给定频率,这个只要将其输出信号接到模拟量输入通道上。假如模拟量输入信号0-10V,此时要给电位器配10电源,此时通过调节电位器,就能实现模拟量信号0-10V之间变化。
变频器如何通过设置和接线改变频率
外部模拟量信号给定,同样将模拟量信号接到其输入通道。但外部模拟量信号输入基本上以标准电信号4-20mA为主。因此,很多模拟量传感器都是24V供电电源,采用两线制,信号及电源线共用。因此,需要把外部的模拟量传感器额外配24V,然后再串接到模拟量输入通道。
电位器给定频率,这个就是不能实现自动控制。,需要操作人员根据现场负载工作情况来调节频率。外部模拟量信号给定频率,这个可以实现自动调节频率,利用变频器的PID控制功能,实现闭环控制。两者相比起来,后者控制方便准确度高,但成本相对而言比电位器高。例如,常听说的,恒压供水系统,就是利用外部模拟量信号给定频率的,将供水系统压力维持在一个定值,即给定值。
结束语:变频器设置不能听别人说怎么设置就按照做,这是错误的。变频器的生产厂家多,每台变频器设置步骤千差万别,一定要拿到说明书按照上面的操作步骤进行,一切以说明书为准。一般外部连接方面基本是雷同的,方法都是差不多的,这个可以参照。