电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 2790|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

220交流接触器A1、A2都接380V接触器也会工作。为什么?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-4-8 08:40:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
确实能工作,只是时间问题。
交流接触器线圈一定要接入合适电压,才能保证交流接触器安全稳定的运行,如果接入错误电压也许一时能启动,但不宜长时间启动。
不同电压线圈内部的漆包线线径和圈数都是不一样的,如果改变了电压值,那么就改变电流,电压增大电流增大,这个时候必然引起发热,当热量达到一定温度时,就会出现烧坏线圈的情况。
所以220V交流接触器接380V电压的时候能够启动一会儿,过一会儿就罢工了。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2020-4-8 08:41:14 | 只看该作者
220V的交流接触器线圈两端的接线端子接入了二根火线,也就是说:220V的线圈接入了380Ⅴ的线电压。这种接法本来就是一个电工的原则错误,接入线线电压就使原线圈电压提高了1.73倍,电流也随之提高1.73倍。

当然电流虽提了,接触线圈还是会工作,是一种不正常的工作。运行很短的时间闪,由于通过线圈的电流过大,导致线圈发热烧坏。

在按装交流接触器时必须要认真看清楚线圈的工作电压,一定要按照所需电压接入不同线圈,否则就会造成损失。

如此简单的问题再岀差错,别人对你这个电工也有一定的看法?

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2020-4-8 08:41:53 | 只看该作者
不管是220V还是380V的交流接触器,它的线圈线径和匝数都是按照电压与圈数比计算的(因为我绕过),它的硅钢片"E"空间是在出厂时计算好了用多少mm漆包线,一定要绕多少圈的,如果你自己绕线,线径又选小了,虽然匝数一样多,可磁力不够吸力就不够、如果你的线径选对了,可你只顾绕,多绕了上百匝这吸力又欠足。用于交流接触器的线径和匝数比是马虎不得的,线径细匝数又多产生吸力不足,就出现噪响,闭合触点就会松驰打火烧毁,我宿舍区的潜水泵就是因交流接触器质量问题烧断了一相而把井水都烧热了,发现井口冒热气。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2020-4-10 19:39:38 | 只看该作者
确实能工作,只是时间问题。交流线圈一定要接入合适电压.交流接触器安全稳定的运行,如果接入错误电压也许一时能启动,但不宜长时间启动不同电压线圈内部的漆包线线径和圈数都是不一样的,如果改变了电压值,那么就改变电流,电压增大电流增大,这个时候必然引起发热,当热量达到一定温度时,就会出现烧坏线圈的情况。所以220V交流接触器接380V电压的时候能够启动一会儿,过一会儿就罢工了。

回复 支持 反对

使用道具 举报