电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 2559|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

接触器连续与点动图为什么一个开关可以做到连续而另一个只能点动?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-4-6 21:05:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
接触器连续吸合不断电,主要是利用接触器自身的常开辅助触点完成自锁,来实现接触器的自保持吸合而不断电,这个电路叫做接触器自锁单向启动控制电路,也叫作电机全压直接启动电路。如图:
接触器连续与点动图为什么一个开关可以做到连续而另一个只能点动?
当按下启动按钮SB1时,接触器线圈KM通过停止按钮SB2和热继KR的常闭触点得电,并使镶嵌在线圈上的静磁铁产生磁场而吸合动磁铁,通过动磁铁的传动机构,促使并联在启动按钮SB1两端的常开触点KM闭合。在松开SB1之后,由于KM自锁,接触器线圈得到源源不断的电压,使接触器连续吸合工作。
再说一下点动控制原理:
点动控制电路取消了一个停止按钮和接触器KM常开触点,只用一个按钮就可以实现起、停控制的电路。当按下启动按钮SB,接触器线圈KM吸合,松开按钮SB,线圈失电停止工作。如图:
接触器连续与点动图为什么一个开关可以做到连续而另一个只能点动?
再将上面的两张图结合在一起,就是题主所提供的既能点动又能连续吸合的电路图
接触器连续与点动图为什么一个开关可以做到连续而另一个只能点动?
按下启动按钮SB2后,线圈通过接触器KM常开触点闭合自锁,并通过图中标有线号5的按钮常闭点得电吸合,使接触器连续吸合工作。按下停止按钮SB1,线圈失电。
关键点是看SB3按钮是怎么完成点动控制的。在图中SB3按钮有一颗虚线,这颗虚线连接的两个点,即SB3按钮的常开触点和标有线号5的常闭触点,以此证明这两个点是一个控制按钮。当按下点动控制按钮SB3的时候,常开触点瞬时闭合,线圈得电吸合。
接触器连续与点动图为什么一个开关可以做到连续而另一个只能点动?
由于常开触点和常闭触点同处一个按钮,按下按钮SB3的时候,常闭触点瞬时断开,切断了KM自锁电路,使接触器无法自锁,只能通过按下SB3按钮常开触点瞬间闭合时得电工作,松开手后随即断电。