电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 2411|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

西门子S7-200模拟量输入读取传感器量程

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-4-2 09:06:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以下回答其于 S7-200。
当量程设为 55 时,4-20毫安对应的通道数值对应 6400-32000,线性转换为传实测值范围为 0.0-55.0
当量程设为 45 时,4-20毫安对应的通道数值对应 6400-32000,线性转换为传实测值范围为 0.0-45.0
测距仪自己是可以根据设定的量程,输出对应的4-20MA电流,但量程在模拟量转换程序中不会自己根据传感器设定的量程改变;
可以将量程做成活的,以便适应同一类信号,量程不同的传感器。
可以用一个变量,比如VD0,这个变量中装的是传感器上限,在调用库指令 S_ITR 转换时,S_ITR 指令的 OSH 脚连接这个VD0变量。
同时用上位、hmi、或plc 在线修改这个变量值,可达到相同的目的。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-25 15:26

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表