电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 8711|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

三相不平衡零线电流计算公式和方法

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-3-26 09:17:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   有三根加热器,分别为10,20,30KW,星形连接在三相电源中,请问零线电流为多少?
这个问题比较简单。但是,在解答这个问题时,还是要先限定一些参数(即:先假设条件),以免发生歧义。下面的算法谨供网友们参考。
  根据楼主的题意设:三根加热器R1、R2、R3是纯电阻元件,额定电压为220V,额定功率分别为10kw,20kw,30kw。电源是正弦对称三相四线制(220v / 380v)交流电源、且容量远大于负载总容量(即:可以忽略电源及包括中性线在内的输电线路对负载供电时的压降损失)。
  解:
  R1、R2、R3联成星形电路,由于有中性线的存在,所以R1、R2、R3都工作在额定220v电压下。它们各自的工作电流(有效值)为:
   I1=10kw / 220V=45.45A
   I2=20kw / 220V=90.91A
   I3=30kw / 220V=136.36A
  给三根加热器的联结星点上的四个电流标定方向,设:I1、I2、I3都是流进“星点”的电流,取正号,设:中性线上的电流In 是流出“星点”的电流,取负号。
零线电流只两种可能产生:
1.三相不平衡造成,但是零线电流不会超过某一相。
2.三次谐波造成,零线电流不但超过相线电流,还会达相线电流的2到3倍。 用东莞市和衡源电气的零线电流消除器可以解决零线过流问题 。零线电流消除率90%以上。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-25 08:07

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表