     断路器的分断能力是断路器的一项重要指标,是指断路器安全切断故障电流的能力,一般分为额定极限短路分断能力ICU和额定运行短路分断能力ICS。分断能力有35KA、50KA、60KA、80KA等多种规格,而国内的小型断路器其极限短路能力一般在4-6KA之间,而且分断可靠性不高。
     假如ICU=50KA,那么当电路中发生50KA故障电流时,断路器可以安全的切断电路,而不会发生触头粘接、爆炸等状况,但发生极限短路分断的断路器不可以再使用。而假如IUS=50KA,当发生50KA故障电流时,断路器可以安全切断电路,在故障排除时可以再合闸使用,当然最好也是更换断路器。
0.jpg
     选择断路器的一项重要原则就是断路器的极限短路分断能力要大于线路的预期短路电流。无论哪种断路器,它的极限短路分断能力都大于或等于其运行短路分断能力。
1.jpg
     断路器的分断能力是否越大越好呢,那是肯定的。分断能力越大,安全性越高。例如当选择ICU为35KA时,如果线路中短路电流为20KA时为及时安全切断;但如果ICU为20KA,则短路电流为35KA时就无法断开了。虽然分断能力越大越好,但是价格也会越高,还是要根据自身使用情况在保证足够安全的前提下,经济的选择合适的断路器。

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-3-24 16:38:39 | 显示全部楼层
额定极限短路分断能力Icn指的是低断路器在分断了断路器下口出线端最大三相短路电流后,还能够正常运行并再分断一次与上次同样的短路电流,为的是稳定迅速的切断故障电流,切断故障后不考虑断路器还能不能使用。。而额定运行短路分断能力Ics指的是断路器在其出线端最大三相短路电流发生时,可多次正常分断,也就是切断短路电流之后断路需要保证能够在次正常使用。