哪位大哥知道磁平衡电流互感器,麻烦传一点资料上来,工作原理和变比、接法等

本站所分享电子书资源均来自互联网,电子书为试看版,仅作为购买前的参考,如若喜欢,请购买正版。版权归原作者所有。
回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2012-11-13 21:12:50 | 只看该作者
下载币不够使用?点击充值下载币
本帖最后由 炼钢 于 2012-11-16 11:07 编辑

我不做大哥已经好多年了,同时也建议你别问大哥.
问我的师傅吧,他在这个论坛做管理员,比大哥厉害!
在电动机出口侧和中性点侧同名相加装一组磁平衡电流互感器TAa、TAb、TAc,其二次绕组分别接至磁平衡差动继电器KD,构成磁平衡差动保护。主要用于电机离开关柜比较远,中性点TA容易波形畸变的情况下。使用磁平衡差动保护,根据磁平衡原理,同相首尾一次电流经串芯电流互感器后,差动电流中不存在因TA误差原因产生的差电流。因为在电动机启动时,同相两侧电流产生的磁通,因磁路不对称引起漏磁通不一致,漏磁通不一致在TA内产生不平衡电流,只要两侧电缆在同时穿过TA时安装的比较对称,则正常时不平衡电流几乎为零。4 d- |/ @/ |" p对于变频调速的电机,一般用磁平衡保护。
磁平衡保护理论上讲不受电机起动、外部短路等暂态过程的影响。! X% j6 E' D7 i0 l) \$ k# _
对磁平衡保护,要保证继电器与CT的负载匹配,以求在电机绕组单相接地时能有灵敏反应。. W* d1 A# L! P% \( r# T
磁平衡保护原理能够避免CT饱和和特性差异带来的误动,但问题是具体设计与施工存在问题,特别是从电机到高压柜之间的电缆需要双程铺设,造价较高,导致实际应用不多.