电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 3872|回复: 1

PLC模拟量如果接数字量会停机吗?要注意什么?

[复制链接]
发表于 2020-3-19 17:17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
plc中模拟量一般指0到10Vdc的电压以及0(4)到20ma的电流信号,通过模拟量输出模块(DA)和输入模块(AD)进行处理,数字量值的是开关量,比如我们的一些按钮、接近开关等,按照开关频率有普通和高速之分。
模拟量和开关量分别在不同的模块上进行接线通常是不会接错的,再说接线方式也不一样的,这里我们简述下开关量和模拟量的区别,以三菱小型PLC来说明。开关量由输入和输出端口,位于PLC的基本单元上,最上面的是输入端子排,下面的是输出端子排。输入X由直流24V电源进行驱动,输出根据PLC的继电器输出和晶体管类型来决定,其中晶体管的输出触点只能通过直流电。
0.jpg
而模拟量不在PLC的基本单元上,比如通过扩展模块来完成,在基本单元的左侧或者右侧进行模块的添加。对于AD模块来讲,信号的正极接入VIN或者AIN,负极接COM端子,对于DA你模块来讲,输出信号正极接VOUT或者IOUT,负极接COM。
1.jpg
经过上面的分析,模拟量与开关量所使用的信号类型是不一样的,在PLC上进行的接线位置、接线方式都是有很大区别的,一般很小几率接错。根据你的提问,模拟量的地方进入开关量,如果是是交流电,很有可能损坏模块,如果是直流电比如按钮输入24V,在PLC上的ERR指示灯可能会亮,通过故障排查会显示“通道的上限量程溢出”,输入的模拟量值超出规格范围。

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-3-19 17:17:22 | 显示全部楼层
西门子300中通过选项卡来设定输入信号的类型的那张模拟量卡(7KF02),应该搞西门子的朋友都比较熟悉,在这张模拟量卡的相关资料中:

1,先说电流信号的情况:

如果模拟量卡的全部通道都被组态成4-20MA输入,那么没有使用的通道是建议使用电阻来短接的!---也就是说这种情况下,如果你错把一个比如按钮开关这样的数字量信号,接到了模拟量的电流的端子上,那么很可能就会造成这个通道损坏,因为你的按钮开关接通的时候阻值太小了!

且资料上还显示,如果通道被组态为2线制电流信号,而你接入的4线制电流信号,依然可能造成模块损坏!

2,再说电压信号的情况:

如果你的数字量信号是一个无缘信号,那么接入电压类型的模拟量通道时,开路的时候相当于没有接线,数字量信号闭合时应该相当于电压为0;而当你的数字量信号是一个有缘信号时,即便电压是DC24V的一般也超出了0-10V的量程,也可能造成模块损坏,如果正好是0-10V之内的信号,那么数字量断开是0V,接通的时应该有读数!

就简单说这么多了,因为没有实验,所以只能说点个人观点,仅供参考!

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-3-29 03:47

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表