电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 9018|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

电力系统自动装置有哪些

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-3-3 22:53:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发电机自动励磁、电源备自投(BZT)、自动重合闸、自动准同期、自动抄表、自动报警、自动切换和自动开启等。

电力系统常见的自动装置有:

1、发电机自动励磁----自动调节励磁。同步发电机为了实现能量的转换,需要有一个直流磁场而产生这个磁场的直流电流,称为发电机的励磁电流。根据励磁电流的供给方式,凡是从其它电源获得励磁电流的发电机,称为他励发电机,从发电机本身获得励磁电源的,则称为自励发电机;

2、电源备自投(BZT)----备用电源自动投入。备自投是备用电源自动投入使用装置的简称,应急照明系统就是一个备自投备自投的电源系统。备用电源自动投入使用装置通常采用继电接触器作为蓄电池自投备的控制。当主电源故障,继电接触器控制系统的控制触头自动闭合,自动将蓄电池与应急照明电路接通;

3、自动重合闸----自动判断故障性质,自动合闸。自动重合闸装置是将因故障跳开后的断路器按需要自动投入的一种自动装置;
4,自动准同期----自动调节,实现准同期并列。自动准同期是利用频差检查、压差检查及恒定导前时间的原理,通过时间程序与逻辑电路 ,按照一定的控制策略进行综合而成的,它能圆满地完成准同期并列的基本要求。简称ASS;

5,还有自动抄表,自动报警,自动切换,自动开启,自动点火,自动保护,自动灭火,等等。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2020-3-3 22:54:41 | 只看该作者
    电力系统安全自动装置是指防止电力系统失去稳定性和避免电力系统发生大面积停电的自动保护装置。
    安全自动装置有很多种类,例如:自动重合闸、备用电源和备用设备自动投入、自动切负荷、自动按频率(电压)减负荷、发电厂事故减出力、发电厂事故切机、电气制动、水轮发电机自动启动和调相改发电、抽水蓄能机组由抽水改发电、自动解列、自动快速调节励磁等装置。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2020-3-3 22:54:50 | 只看该作者
电网中主要的安全自动装置种类和作用:
 (1)低频、低压解列装置:地区功率不平衡且缺额较大时,应考虑在适当地点安装低频低压解列装置,以保证该地区与系统解列后,不因频率或电压崩溃造成全停事故,同时也能保证重要用户供电。
 (2)振荡(失步)解列装置:经过稳定计算,在可能失去稳定的联络线上安装振荡解列装置,一旦稳定破坏,该装置自动跳开联络线,将失去稳定的系统与主系统解列,以平息振荡。
 (3)切负荷装置:为了解决与系统联系薄弱地区的正常受电问题,在主要变电站安装切负荷装置,当受电地区与主系统失去联系时,该装置动作切除部分负荷,以保证该区域发供电的平衡,也可以保证当一回联络线掉闸时,其它联络线不过负荷。
 (4)自动低频、低压减负荷装置:是电力系统重要的安全自动装置之一,它在电力系统发生事故出现功率缺额使电网频率、电压急剧下降时,自动切除部分负荷,防止系统频率、电压崩溃,使系统恢复正常,保证电网的安全稳定运行和对重要用户的连续供电。
 (5)大小电流联切装置:主要控制联络线正向反向过负荷而设置。
 (6)切机装置:其作用是保证故障载流元件不严重过负荷;使解列后的电厂或局部地区电网频率不会过高,功率基本平衡,以防止锅炉灭火扩大事故;可提高稳定极限。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2020-3-3 23:44:54 | 只看该作者
   (1)维持系统稳定的有:快速励磁、电力系统稳定器、电气制动、快速汽门及切机、自动解列、自动切负荷、串联电容补偿、静止补偿器及稳定控制装置等。
    (2)维持频率的有:按频率(电压)自动减负荷、低频自启动、低频抽水改发电、低频调相转发电、高频切机、高频减出力等。
    (3)预防过负荷的有:过负荷切电源、减出力、过负荷切负荷等。

回复 支持 反对

使用道具 举报