无功功率控制补偿器参数功能详解
1.jpg
上图是控制器只通了电压,没有接负荷的状态,所以控制器显示000,这3个000表示控制器没有采样到控制电流,就是采样电流,低压柜是从进线柜采样电流,上图的A表示控制器现在是自动控制状态,这时按下设置键,没通电流信号显示H000,代表手动控制,这时点设置键可以切换手动和自动,切换当H为手动
2.jpg
切换到手动,我就可以手动投第一路电容器,按上箭头表示投入电容器,头没路电容器要间隔30秒
3.jpg
现在投入了10路电容器,根据当前需要补偿的无功功率,投入当需要的每一路的交流接触器控制的电容器
4.jpg
退出,当补偿任务完成后,控制器退出,这样可以保护电容器的有效使用,在正常状态下,就不需要手动投切了,投切电容器间隔时间在30秒左右。因为投入间隔时间较短的话,第一很容易把交流接触器烧毁,第二,很容易使电容器损坏。现在没有投入负荷的状态下,只能设置手动,自动,下面把负荷送下
5.jpg
现在送负荷后显示0.46,表示当前的功率因数是0.46,如果显示负数,就表示你采样电流采反了,你把电流采样线交换一下就可以,下面我们先断开负荷,先设置其它的功能,因为正常通负荷,打到自动补偿,它就会自动开始投切。
6.jpg
我们按住设置键不放它就到了b,b代表投入门限目标功率因数,比如我们公司正常情况的,供电局是功率因数低于0.9就罚款,那我们设置功率因素就可以设到0.9以上,设置到0.95,就是只要它检测到功率因数低于0.9它就会投入,高于0.95它就会退出,一般情况设置在0.95或0.99以下,不要超过1,如果超过1了,就属于过补偿了,供电局是不允许的,超过1,供电线路上的无功功率就会高于有功功率,就要用线路上的有功功率来平衡,所以建议大家设置在0.95左右。
7.jpg
再按住设置键到了下个功能键,到了C功能键,C代表投切延时,就是控制器有自动投入和自动退出,投入和退出是有时间间隔的,现在默认间隔时间为30秒
8.jpg
现在功率因数为0.46,没到控制器设置目标功率因数0.95,那它就会每30秒就会投入一次,如果超过了设置目标0.95,控制器就会每30秒往回退出一次
9.jpg
现在功率因数是0.46,当需要时,它就会从第一路开始投入,它会一直投入,一直到设置目标功率因数0.95
10.jpg
这时当你断开负荷,控制器检测到了,控制器会以为有故障,它就会开始退出电容器,从开始投入的第一路开始退出
11.jpg
按住设置键到d功能键,d代表过压门限,过压门限就是现在电压到了多少伏,它会自动退出一部分电容器,比如说我现在全部投进去了,现在电压突然到了500伏,那么我的设备就要烧毁,所以说控制器就设置了过压门限,电压超过设定值就会自动退出电容器,默认的是440伏,建议大家设置低一点设置420伏,我们正常电压是380伏,380乘1.1倍就是420伏,这样电容器就不会因为过压造成损坏,当然如果你买的电容器额定电压是450伏,你设置440伏也是可以的。大家买的380伏或400伏电容器容易坏,就是因为过压门限没有设置好,或者您买的控制器没有过压门限保护这个功能。
12.jpg
当按住设置键到E功能键CK比值,默认设置0.1
13.jpg
CK比值,第一个变比25/5,100/5这是第一列,变比代表进行电流互感器的变比,电容器采样电流从进线柜取,比如进线柜电流互感器的变比是100/5的,横过去找到每步电容器功率是多大的,比如10千乏一个20千乏一哥,你会找到对应的数值,比如你是10千乏,然后是100/5,那么CK比值是0.5
14.jpg
如果你的电容器5千乏一个,变比100/5,那么CK比值就设置成0.25,同样其它的变比可以童颜的表格找相对应的CK比值。你也可以不设置,设置成0也是可以的
15.jpg
按住设置键到F切除门限,我们之前有个投入门限就是我们的功率因数低于0.95,就会投入电容器。切除门限就是高于多少退出,比如电容器投入投过了,电容器投多了,就退出电容器。切除门限默认设置成1,超过1就是超前了,低于1就是滞后,你也可以设置成0.99
16.jpg
往下按住设置键到L输出路数,最大是12路,如果你有6路电容器,按住电容器设置键和下箭头到L6,我要设置成10路我就设置成L10,就看你电容器有多少路
17.jpg
按住设置键到U393表示取样电压,就是当前的电压究竟是多高,比如393伏,当前系统电压是393伏,这只是一个观测值
18.jpg
按住设置键到P当前的取样电流是多少,下面我把负荷合闸
19.jpg
就是现在进线柜采样电流为0.52A
20.jpg
再按住设置键,到H000,手动运行,表示电容器投入要手动投入。
这样控制器,就是控制平常的交流接触器CJ19使用的。接线可以按安装说明书接线,电容柜智能无功功率控制器就是这样设置的。