电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 6164|回复: 1

三相电机改成单相220V电机运行时使用什么电容?

[复制链接]
发表于 2020-2-27 21:30:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
三相电机改成单相220V电机运行时使用什么电容
●三相电机改成单相220V电机运行时,可以采用CBB60系列的聚苯乙烯薄膜电容器。见下图所示。
3.jpg
●CBB60适用于频率为50HZ (60 HZ)交流电源供电的单向电动机的起动和运转。也可以采用CBB65系列聚苯乙烯薄膜电容作为电机启动运行电容。单相启动运行电容要看电容器的耐压值是否可以达到450VAC。
●再者考虑到三相电机的容量是否能够将其电机启动。对于三相交流异步电动机改成单相220Ⅴ电源运行,本人观点它只适用于3kw以下的电动机。
2.jpg
●下面以一个三相异步1.5kw四极电动机为例,来计算一下运转电容器的电容量。这里有一个计算公式。Q(运行电容)=1950*电机额定电流/(输入工作电压*功率因数)。一般三相电机1Kw取2A额定电流,功率因数取0.8为佳。
Q=1950*3/(220*0.8)≈33uf。
注:启动和运行电容器最好选择CBB60系列,耐压值选择450ⅤAC的电容器。
友情提示:启动电容器的选择注意,三相或单相交流异步电动机,它们启动时的启动电流都是额定工作电流的3~7倍。所以对于三相电机改为单相交流异步电机时,必须提供足够大的启动转矩,这就要求启动电容器的电容量要大。根据单相电动机的启动特性,人们总结了一个简单的经验公式。即为6uf/每百瓦。那么这样一估算下来15*6=90uf。
1.jpg
●一般CBB65系列电容容量比较小,主要用于家用空调器等频率为50Hz/60Hz的交流电源供电的单相电机启动和运行,以及大功率照明灯具的功率因数补偿。CBB系列聚苯乙烯薄膜无极性电容电容,具有高绝缘阻抗,优良的频率特性(宽频率响应),低介电损耗。