微信用户求助:当三相电机缺一相,电机会如何?
●首先了解一下三相异步电机结构。它是由定子、转子、轴承、冷却风扇等组成。在定子硅钢片内崁入有漆包线组成的三相对称线圈;转子为铝合金浇筑的相当于线圈的铝条(称为鼠笼式)感应定子交流电磁场,俗称三相异步感应电动机
●当电机的三相定子绕组(各相差120度电角度),通入三相交流电后,将产生一个旋转磁场,该旋转磁场切割转子绕组,从而在转子绕组中产生感应电流(转子绕组是闭合通路)。
电机绕祖Y接是将3个绕组的一端相接,俗称尾端。三相380V电压对尾端来说是220V的,即每组线圈承受的电压是220V,所以线圈的匝数相对少些。A线圈接法是三相380V电压,对每绕组线圈都是380V的,所以线圈的匝数相对多些。
●缺相就是三相四线供电电源中L1、L2、L3(火线)中由于其它原因,造成相线的(熔断)丢失一相或两相。正常工作的三相交流电源
当三相电机缺一相,电机会如何?
(3×380V+N)是由三相交流发电机或电力系统中的三相四线制供电的变压器供给的;发电机或变压器配电系统将供电网中的3个频率相同、幅值相等、相位角互差120o电角的正弦电动势所组成的电源系统,见上图所示。
●供电系统中的低压变压器,有三个独立的绕组,根据电磁感应的原理,每相绕组均产生相应的电动势。规定各相电动势的方向由绕组的末端指向起端,于是各相电压的正方向就由绕组的起端指向末端。由于三相电动势是对称的,所以三个相电压也必定对称。
若电机缺相会出现什么情况?分为两种解答:一是缺相电机的启动;二是运行中的电机因为缺相产生的后果。
当三相电机缺一相,电机会如何?
(1)如果三相交流电机因为处于停止状态,此时在缺相下启动,它由于缺一相相线(假设缺C相);只剩下A相与B相,虽然电机绕组加上两相交流电源,电流的相位差仍然为120o,此时两相电流会产生一个椭圆形磁场,能使电机产生启动转矩,但比正常三相供电时的启动转矩小得多,没有机械负载的情况下,也可以慢慢地转动,且嗡嗡声很大;但是它的两组绕组线圈中的电流比正常工作的额定电流大许多,而会发热,时间稍微长一点会将绕组线圈烧毁;所以为了克服电机因为缺相而使电机绕组线圈发热,都会在控制电机线路中加装继电器保护装置。
(2)对于运行的三相异步电动机,如果一相断电,则会形成两相供电,此时称为缺相运行。缺相运行的三相异步电动机会发出沉闷的“嗡嗡”声,转速下降,绕组急剧发热,若不及时断开电源,很快就会烧毁三相异步电动机。造成三相异步电动机缺相运行的原因有:三相供电电源缺一相、三相定子绕组有一相断线。

当三相电机缺一相,电机会如何?
●三相电机缺相运行的旋转磁场的曲线图见下图所示。

●缺相运行,就成为了两相供电,定子绕组将不能产生按照正弦波规律变化的旋转磁场,仅仅只产生脉动磁场。
当三相电机缺一相,电机会如何?
此脉动磁场可分解为两个幅值相等、方向相反的旋转磁场,它们将分别作用于电机转子,在转子上就产生两个相反方向的转矩,如上图中的M1和M2所示,将M1和M2相加就是作用在电机转子的总转矩Mo,可见当s=1时,即转速等于零时,M=M1+M2=0,转子不能动。如果使用外力或其它方法使转子正转,则正转方向的转矩M1在数值上大于反转方向的转矩M2,如果其差值又大于负载转矩的话,那么转子将加速正转,直到稳定。如果使转子反转,则根据同理,将加速反转下去直到稳定。由此,若三相电机在空载运行时断去一相,则因s不等于1,故总转矩M也不等于0,可能克服负载转矩,使电机继续运行。上面仅仅只是从理论上分析电路的工作状态而已。