电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 2512|回复: 0

总空气开关不跳闸,分空气开关跳闸,所有插座都没插电器,是什么原因,每次跳闸都是通....

[复制链接]
发表于 2020-2-27 17:29:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
【描述:总空气开关不跳闸,分空气开关跳闸,所有插座都没插电器,是什么原因,每次跳闸都是通电15秒左右后跳闸!】
●在三相四线制供电线路中,经常出现零线出现故障。对于供电线路中的零线出现问题,要看问题出现在什么位置。如果是一栋楼的三相四线零线是正常的,此时检查零线至你家的零线是否由于导线截面积太小或者接线端子上接触不良或者送动。不会使用万用表或者试电笔者等于白说。最好请物业或者专业电工来处理。

家用配电箱基本上都是采用断路器或者漏电保护器来控制单相交流220V电的。看一看所有的分路开关是否接触不良,或者你家的进线的零线本身就不正常。或者使用的导线都是没有按照规矩选择。用电器连接线用过多接头,长期运行而氧化而产生接触不良现象。

如果说楼房的零线有问题,得需要供电公司来解决它。因为它涉及到产权问题。低压供电系统中,当变压器接近额定值运行时,由于三相负载的不平衡,将使电流大的一相过负荷,而电流小的两相负荷达不到额定值。所以一般规定变压器零线电流不应该超过其变压器额定电流的25%。变压器零线导线的截面积的选择也是根据这一原则决定的。
因此对带有单相动力和照明用电负荷的变压器,要经常进行负荷测量,尽量使变压器的三相电流达到平衡,零线电流超过额定电流的25%时,要及时进行负荷平衡的调整。低压供电系统有动力和照明用电负荷,涉及到千家万户,这种情况一般人没有办法解决问题。只有供电公司人才能够解决。他们可以检测变压器及整个线路,可以进行测量与调整,使相电流达到平衡,如果零线电流超过额定行负荷的也要调整。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-3-29 21:47

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表