空气开关进线线缆平方是否大于负载端线缆平方

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-2-23 09:40:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
空气开关保护控制线路的安全形式,一般分为两级保护和三级保护。在空气开关的保护中牵连到空气开关的进线侧和出线侧的线缆截面的相互关系。

一。两级保护:


用于总电源端的空气开关的进线侧与出线侧的线缆截面可以是相等的。空气开关的额定电流小于线缆的安全电流的0.7倍到0.8倍。

用于未端负载端空气开关的进线侧线缆截面大于出线侧线缆截面。一般进线侧线缆大于出线侧线缆截面的1,1倍到1.2倍之间选择。大多数采用进线侧线缆比出线侧线缆放大一个规格。同样空气开关的额定电流小于出线侧线缆安全电流的0.8倍。

二。三级保护:

用于总电源端的空气开关的进线侧与出线侧的线缆是相等的。空气开关的额定电流小于线缆的安全电流的0.65倍到0.8倍之间选择。

用于中间级保护的空气开关的进线侧线缆大于出线侧线缆。大多数在装置中出线侧线缆截面相应地向下减小。一到二个规格。同样空气开关额定电流小于出线侧线缆安全电流的0.75倍到0.8倍左右之间选择。

用于未端负载端的空气开关的进线侧大于出线端线缆截面。一般进线侧线缆大于出线侧一个规格。同样空气开关额定电流小于出线侧安全电流的0.8倍。

一般在变配所的分路空气开关及成品配电柜中空气开关的进线侧大多采用铜排装置安全电流大。而出线侧大都用电缆输送到用电端。因此在用电时都存在重新配置电源保护的问题。因此在用空气开关保护线路安全时要综合考虑各级导线的安全电流与开关的相互匹配。