微信用户求助:压力变送器和变频器怎样匹配?
●一般压力变送器的输出有直流电信号0-5V、0-10V、1-5V、电流输出0-20mA、4-20mA等,目前使用最广泛采用的是4~20mA电流来传输模拟量。工业上最广泛采用的是用4~20mA电流来传输模拟量。见下图所示。
压力变送器和变频器怎样匹配和接线?
●常见的变送器有二线制、三线制、四线制的。变送器的作用是检测工艺参数并将测量值以特定的信号形式传送出去,以便进行显示、调节。 它可以将温度、压力、流量、液位、成分等物理量变换成统一标准信号,再传送到调节器和指示记录仪中,进行调节、指示和记录。其接线图如下图所示。
压力变送器和变频器怎样匹配和接线?
●工业检测控制中,采用电流信号的优点是不容易受外部其它信号的干扰。并且电流源内阻无穷大。这种电流型变送器将物理量转换成4~20mA电流输出,则需要有一个外部电源为其提供供电电源,一般情况下都是采用24V开关电源。正好,压力变送器所需要的这个电压,在变频器的接线端子上都有,仅仅只是将其+24V和直流电源负极GND引出至压力变送器的电源输入端子上,再将压力变送器的模拟量输出4~20mA端接至变频器的模拟量输入端子上。见下图所示。
压力变送器和变频器怎样匹配和接线?
●最典型的是变送器需要两根电源线,加上两根电流输出线,总共要接4根线,称之为四线制变送器。当然,电流输出可以与电源公用一根线(公用VCC或者GND),可节省一根线,称之为三线制变送器。
压力变送器和变频器怎样匹配和接线?
●变送器在出厂前均已严格标定过,使用者无须自行标定。传感器膜片和内充硅油的重量,会对传感器芯片产生一定的压力,因安装位置的不同,可产生 200Pa 的压力(如正放与倒放)。若零点有偏差,通电后请打开电路腔室表盖,调整零点电位器,使之输出电流为4.000mA。压力变送器与变频器接线很简单,关键是将变频器的参数设置必须正确,不然它不会工作哟,见下图所示,
压力变送器和变频器怎样匹配和接线?
●对于从事工业自动化控制的人来说,变频器看起来简单,真正掌握完全取决于自己。而压力变送器运行时,用户无需对变送器进行任何调整既可投入运行。在投入运行前,务必再严格检查安装、电气连接是否正确。接通电源既可工作,但预热 30 分钟后的输岀信号较稳定可靠。另外,这种系列压力变送器一般不需经常定期维护,但为了收到良好的使用效果,提高使用可靠性,请注意以下几方面的维护工作;
① 经常给查接线连接是否可靠,电缆是否有破损老化现象,电气壳体表盖是否拧紧。
②若出现无输出、输岀过小或过大,输岀不稳定等故障,应首先关断电源,再次检查安装、接线是否符合说明书要求,电源电压是否正确,通气管是否通畅,系统工作是否正常。或者打开接线盒,调整零点和量程电位器。