导线如何选用及额定电流如何计算?

[复制链接]
发表于 2020-2-17 19:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在日常工作生活中我们经常会遇到,知道负载大小,但是不会计算额定电流或者知道额定电流但是不知道选用多大导线的情况,选大浪费选小有安全隐患,今天我们就来聊聊这个话题。
首先是计算,如何根据负载大小,计算额定电流?(1)估算法:
①对于常见的380V的三相负载,1KW电机的额定电流约为2A,
如果是电加热或者照明设备,1KW电器电流约为1.5A。
②对于单相220V负载,1KW对应4.5A左右。
(2)计算法:
①对称三相380V交流负载功率计算公式:P=√3UIcos (其中P为电机功率,U为额定电压,I为额定电流,√3=1.732为三相固定系数,cos为功率因数。)
如负载为10KW, I=P/U/cos/√3(cos取0.8),I=19A. (计算时注意单位)。
②对于单项220V负载:P=UIcos.
如负载为10KW, I=P/U/cos(cos如取0.8),I=56A(计算时注意单位)。
注意:这里以一个家装为例,如果说一个家庭所有用电器总功率为5KW,则计算出最大电流为I=P/=28A,但是一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以这里有一个公用系数,一般取0.5. 所以I=p*0.5/Ucosф=14A,所以总开关选择16A应该满足需求。
1.jpg
如何根据额定电流选择合适的导线(铜线)?通过以上功率计算出相流量,公式是P=1.732UIcos,然后根据电流选择导线。现在使用的导线多为铜线,铝线已经很少见了。
2.jpg
前辈们通过经验总结了2个导线载流大小的估算口诀,很多电工朋友都知道,
但是可能看上去有点懵,今天我们来一起分析分析。
(一)二点五乘以9,往上减一顺号走。三十五乘3.5,双双成组减点5.
条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。
常见导线规格:1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185等等。
3.jpg
①二点五乘以9,往上减一顺号走:如图,2.5mm截面以下的铝线载流量为其截面的9倍。即1*9、1.5*9、2.5*9。越大倍数就递减,如4*8、6*7........
4.jpg
②三十五乘3.5,双双成组减点5:如图,说的是35mm截面的铝线载流量为其截面的3.5倍,往上是两两一组倍数依次减少0.5,如3倍、2.5倍等等。
③ 条件有变加折算,高温九折铜升级:指的是铝线、明敷在25条件下的载流量,若温度高于25℃可打九折计算。若采用的是铜线,则铜线的载流量要比同规格的铝线大一些,如16mm铜线我们可以按照25mm的铝线计算,其载流量为100A。
④穿管根数二三四,八七六折满载流:就是穿2根时,要按8折计算载流量;穿3根时,要按7折计算载穿4根时,要按6折计算载流量。
(二)十下5,百上2,二五三五43界,七十九五2倍半。穿管温度8、9折,裸线加一半,铜线升级算。
这个口诀是铝线在明敷25℃的条件下得出的,而且没有考虑导线长度等其他因素。
(三)两种估算口诀估算值与查表值对比
5.jpg
如图,两类口诀对比,不难发现,口诀一更贴近实际,比较准确。
注意事项: 都是在铝线在明敷25℃的条件下得出的,而且没有考虑导线长度等其他因素,特殊环境或者环境对载流量影响很大的情况要视情况而定。
(三相四线制中的零线截面:通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求。)
另外多芯和多股要区分下:
①多芯:多芯导线很好区分,它的每一个芯都有完整的绝缘皮,散热不太好,所以相同界面积的导线,单芯的载流量比多芯的要大。
②多股:指的是每股之间都不绝缘,共用一个绝缘层,这样反而增加了截面积,所以相同截面积的导线,多股的载流量比单股的要大。