变压器额定电流:根据公式计算,变压器电流 :I=S/U*3√ 负载功率P=S*cos∅ 口算 :一次电流 I=S*0.06 二次电流 I=S*1.5 S是变压器的容量,cos∅是变压器的功率因数。
变压器的负荷率:变压器的负荷率一般如80%~90%。也就是说变压器的最佳工作状态为额定容量的85%,满载或过载都将减少变压器的使用寿命。
变压器的电流计算
举例:容量为80KVA变压器的额定电流是多少?
根据公式:
一次侧:I=S/1.732×U。I=80/1.732×10。I=4.6A
二次侧:I=S/1.732×U。I=80/1.732×0.4。I=115A
既然说了这些再说说变压器的过载能力及允许过载时间:
过载10% ,变压器可持续运行 180分钟 。
过载20% ,变压器可持续运行 150分钟 。
过载30% ,变压器可持续运行 120分钟 。
过载60% ,变压器可持续运行 45分钟。
过载75% ,变压器可持续运行 15分钟 。
电工在工作中经常会遇到这样的问题,一般只要按照容量与以下系数的乘积就可以得到基本估算值,与实际值非常接近,完全可以满足工作需要,不必用公式做繁琐的运算,以10KV变0.4KV的变压器为例,高压侧容量乘以0.06即是高压侧额定电流值4.8安,低压容量乘以1.5即为低压侧额定电流值120安。