电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 2508|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

[求助帖] 请问家庭电路配置是否合理?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-2-12 13:57:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请看图片,业余的我画了一个图,请大家帮忙纠正,以达到符合用电标准,谢谢大家。

1.全屋照明设计一路,4个房间灯,1厨房,1厕所,1阳台,2客厅灯,1门口灯。我采用1.5铜线,10空开;
2.厨房插座一路,分别1冰箱,1抽油烟机,2个灵活(电饭煲、热水煲、电磁炉)。我采用2.5线,20空开带漏保;
3.客厅插座一路,大概6个插座,供应电视,电风扇,手机,顶峰电磁炉打火锅使用。我采用2.5线,20空开带漏保;
4.卫生间插座一路,电热水器1000瓦到2000瓦,排气扇一个。我采用2.5线,16空开带漏保;
5.房间有4个,2个房间为一个回路,每个房间都是一台大一匹空调,一个自由插。我采用2.5线,16空开带漏保;

请问,以上配置是否合理?

另外,配电箱空开之间的连线怎样配置?
假如入户线6平方,入63空开,出线4平方,入40空开,出线2.5,入10-20空开;
又假如入户线4平方,入63空开,出线4平方,入40空开,出线2.5,入10-20空开;
上面两个假如的连线合理吗?

1921894841.jpg (518.49 KB, 下载次数: 290)

1921894841.jpg

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2020-2-12 15:05:44 | 只看该作者
现在进线基本10mm,出线2*4mm是可以的。进线6或4出线4mm不合理,具体根据负载调整

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2020-2-12 16:39:29 | 只看该作者
admin 发表于 2020-2-12 15:05
现在进线基本10mm,出线2*4mm是可以的。进线6或4出线4mm不合理,具体根据负载调整

老房子翻新,原来的进户线就是4平或6平。因为我没有留意看,所以就提了2种可能啊。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2020-2-12 20:57:30 | 只看该作者
tanen 发表于 2020-2-12 16:39
老房子翻新,原来的进户线就是4平或6平。因为我没有留意看,所以就提了2种可能啊。

如果四个房间的空调或两两空调开的话,2.5平方肯定不行。空调的线2.5平方单独放才行。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2020-2-13 11:55:48 | 只看该作者
jack.mao 发表于 2020-2-12 20:57
如果四个房间的空调或两两空调开的话,2.5平方肯定不行。空调的线2.5平方单独放才行。

1匹空调是6安,16安空开控制2台1匹。空调的总量是12安。2.5电线可带18安到22安,4000瓦左右。所以,2.5电线带两台1匹的空调,应该可行吧?