电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 1742|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

剩余电流动作保护装置的误动作分析

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-1-29 11:35:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
剩余电流动作保护装置的误动作分析
●剩余电流动作保护器的动作分类
动作(即剩余电流保护器的漏电动作可以分成两大类,即正常动作和不正常误动作)。正常动作:因漏电、触电及接地故障等原因引起的漏电保护器的动作为正常动作。不正常动作(即误动作)不正常动作即误动作,基本上是由漏电保护器本身引起的误动作和山线路引起的误动作。
1、由剩余电流保护器本身原因引起的误动作:
(1)因保护器的质量不好(稳定性不好、平衡性差及抗干扰能力低)引起的误动作。
(2)因保护器动作电流值选取不当引起的误动作。
2、由线路原因引起的误动作:
(1)由于接线错误引起的误动作;
(2)由于接地不当引起的误动作;
(3)由于过电压引起的误动作;
(4)由于电磁场干扰引起的误动作;
(5)山于循环电流引起的误动作;
♥因接地错误引起的误动作,见下图所示。

剩余电流动作保护装置的误动作分析
●在三相四线制供电线路中,若单相负载连接错误会导致漏电保护器产生误动作。单相负载的工作中性线没有穿过漏电电流互感器,会引起误动作,正确的接线应使工作中性线穿过零序电流互感器
●由于接地不当引起的误动作。
a、漏电保护器后面的的工作中性线不能进行重复接地。对工作中性线实施了重复接地,这样使一部分工作电流通过重复接地极流入大地而造成剩余电施扩器的误动作,而当电气设备发生漏电故障时,漏电电流则又可能通过工作中性线回流,使剩余电流互感器检测不出漏电故障信号,使保护器不动作。
♥由于过电压引起的误动作,见下图所示。

剩余电流动作保护装置的误动作分析
●低压电网的过电压主要有:架空线路因雷电感应产生过电压,在接有电感性负载(变压器,电磁接触器等)的电路中,接通和分断电路时产生操作过电压,在分断空载变压器时,会产生高压侧过电压窜入到低压侧形成的过电压等。过电压的峰值可高达6000 V。 由于低压电网存在对地漏电电阻和对地电容,当电路中有过电压时,会瞬时增加剩余电流,因为过电压时的电压很高,对地电容的容抗就很小使得充电电流很大,往往会造成保护器的误动作,如上图所示。为防止过电压引起剩余电流动作保护器的误动作,可选用脉冲电压不动作型剩余电流动作保护器,该型保护器在入线端装设了过电压吸收电路,就可避免瞬时过电压引起的误动作。
对于提问者所说的问题,可以找具有资质等级的电器技师来处理,普通电工从来没有接触过这种情况的估计有一点难度。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-25 06:11

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表