电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 2252|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

接触器欠压老是跳,不吸合怎么办?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-1-22 09:07:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
接触器的自锁控制是对负载有欠压保护作用的。因为当电网电压下降当接触器线圈额定电压85%以下,接触器由于电磁吸力减小,且小于复位弹簧拉力,动铁心被迫释放,使得主触头与自锁触头同时断开,切断主电路与控制电路,实现了对负载的欠压保护。

尤其是在供电电压不稳定,而且在用电高峰期,电压往往很低,对负载的运行极为不安全。由于供电线路电压低于接触器线圈工作电压的85%,接触器就难以正常吸合。这样,就造成负载如电机的无法启动或频繁出现时通时断的现象,严重威胁着电机的安全运行,而且会烧毁接触器线圈。

因此,解决接触器因欠压引起的问题。

可以用一只整流电流为300mA,最高反向工作电压400伏特以上的硅整流二极管,串接于负载的控制回路中,可以不分极性的连接,使得交流接触器直接启动,当交流接触器工作稳定后,硅整流二极管不起作用了,交流接触器又变成交流电运行。这样,就解决了接触器因电网电压低于接触器线圈85%而引起的欠压问题。

于是在控制电路中串接硅整流二极管,对于接触器线圈工作电压为220V且电流小于40A的交流接触器,当电网电压降到额定电压70 %时,接触器依旧可靠的吸合。但是不足之处,虽然这种方法是解决了接触器在欠压下的正常吸合,但是负载如电机长期在较低电压下长时间运行,容易造成负载发热,时间久了同样会损坏负载及接触器线圈。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-20 04:12

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表