西门子S7-200 SMART V2.5新增功能与组态智能设备的步骤
1、打开PROFINET向导,选中“智能设备”(I-Device)复选框并分配固定IP地址和站名,如下图所示:
西门子S7-200 SMART V2.5新增功能与组态智能设备的步骤
2、组态以下8个传送区:
西门子S7-200 SMART V2.5新增功能与组态智能设备的步骤
3、导出GSDML文件。将会创建一个智能设备GSDML文件。
4.、生成组态。然后会创建智能设备项目。
5、将该项目下载到智能设备CPU。
6、打开新项目并导入智能设备GSDML文件。
7、导航到PROFINET向导。选中“控制器”(Controller)复选框,分配固定IP地址和站名,如下图所示:
西门子S7-200 SMART V2.5新增功能与组态智能设备的步骤
8、导航到下一页面,通过所导入GSDML文件定义的CPU ST60会显示在“PROFINET设备目录树”下的“PROFINET IO”节点中。
西门子S7-200 SMART V2.5新增功能与组态智能设备的步骤
9、将“CPU ST60 V02.05.00”添加到设备表:
由于本例中为智能设备组态选择的是“固定IP地址和站名”(Fixed IP address andname),并且通过导入智能设备GSDML文件的方式将该智能设备添加到设备表,因此不需要在此更改设备名和IP地址。
西门子S7-200 SMART V2.5新增功能与组态智能设备的步骤
10、导航到下一页面,传送区组态信息会自动显示在模块组态页面。
西门子S7-200 SMART V2.5新增功能与组态智能设备的步骤
11、导航到下一页面,检查子模块信息。
西门子S7-200 SMART V2.5新增功能与组态智能设备的步骤
12、确认完成页面中的组态。
西门子S7-200 SMART V2.5新增功能与组态智能设备的步骤
13、单击“生成”(Generate)按钮保存组态。
14、将该项目下载到控制器CPU。
注意:对于用作控制器的S7-200 SMART CPU,如果该控制器组态了其下位设备的I&M数据记录,并将项目下载到该控制器,则在该控制器与其下位设备连接后,该I&M数据记录将被写入下位设备。对于用作智能设备的S7-200 SMART CPU,如果将项目下载到智能设备,则I&M数据将被清除。