电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 2614|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

三相电压正常,电机摇表摇绝缘正常,电机不转,什么问题?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-1-13 16:37:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电动机不运行,电源、绝缘正常,可以从以下几点进行检查:
1.检查控制回路主接触器动作是否正常,启动时分别测量主回路断路器,接触器,电动机接线端子的电压是否正常,
2.电压正常后扔不转,启动时应观察电动机有无发热,异味异响。断电后盘车转动电动机是否有卡轴,卡塞,负载是否超载,等情况出现。
3.测量电动机绕组阻值,ABC三相相间阻值是否平衡,检查电动机接线盒内部绕组接线柱是否有松动,脱落等问题出现。
关于这个问题,想起曾经处理过这样一种情况,也电机不是传,测量电机三相电压正常,线圈正常,启动的时候就是不转。后来用手摸了一下电机,电机发烫得比较厉害,这种情况说明电机轴承卡死了或者缺相。然后我用手转了一下电机散热风叶,发现正常。所以可以判断就是缺相了。但是我们检查的时候,三相电压也是正常的,怎么就缺相了呢,后来把接触器到电机着一段线路检查了,原来是有一根线断了,但就是有时候碰到接上了,有时候断了。所以才出现我们测量的时候,三相电压正常这种情况。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-25 16:52

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表