电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 2972|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

母线绝缘电阻低怎么回事

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-1-6 09:46:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电气设备及元件,特别是高压电气设备及元件,在新投时或运行一段时间后,都要进行绝缘性试验。就是检测其绝缘性能。
管母、母线桥之类母线检测绝缘性能实际是检测支撑绝缘子的绝缘性能。当管母、母线桥之类母线范围不是很大时,可以用“绝缘摇表”摇测其绝缘电阻;但当管母、母线桥之类母线范围很大时,可能因母线电容很大,不能用摇表准确摇测其绝缘电阻时,必须用耐压试验来验证。
按照《电力设备预防性试验规程》的规定:
1、额定电压为15KV及以上全连式离相封闭母线在常温下分相绝缘电阻值不小于50MΩ。6KV共箱式封闭母线在常温下分相绝缘电阻值不小于6MΩ。
2、一般母线的绝缘电阻不应低于1MΩ/kv。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-25 21:19

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表