|
分段速接线图:
我很自信DCM,MI1,MI3,MI4线接的没有问题。
开始送电调参数
找到说明书调00-20频率来源设为:3(由外部UP/DOWN端子)
00-21运转指令来源设为:1(由外部端子操作)
00-12第一加速时间设为:3S
00-13第一减速时间设为:1S
02-00设为:二线制MI1正转/停止,MI2反转/停止
02-03设为:1(多段速度指令1, MI3)
02-04设为:2(多段速度指令4, MI4)
04-00第一段速设为:5HZ
04-01第二段速设为:25HZ(注意频率要从低往高设,如果由高向低设有些变频器不转)
05-00电机参数自动检测设为:2 做静态测试
05-02电机额定功率:1.5KW
05-03电机转速设为:1410rpm
05-01电机额定电流:2.58A
所有参数设完了,启动按钮,结果K3工作后电机不转,此时我怀疑参数设的不对,因为是第一次玩MS300变频器,也没想到K3的触点上下接错位了,很自信,也没去检查。
没办法我改为面板运行测试,结果运行灯亮了,STOP灯在闪,电机也不转,难道变频器有问题,想了一会儿把K4继电器拔了利用面板控制结果电转了,是因为K4常闭引起的。
电机工作了,我又改回分段运行,电机还是不转,我有些急了,什么原因,现场老板在催,我越急越发恽,客户也在催,还有其他事要去做,总不能在这儿浪费时间,我要静一下,客户处的工程师还很帮忙,因为他没有压力,就在那儿看,此时我去做其他事情了,他把K3的继电器上下短接了下,结果电机工作了,他赶紧告诉我这种情况,此时我过去检查了K3的接线,天呀线接错位了,低级错误呀,所以太自信会钻牛角尖的,简单的问题会复杂化,我一直在怀疑参数设的不对,其实参数一点也没有问题。
来源:西门子工业技术论坛 |
|