电流互感器一般应用的只有二个二次侧输出端子S1、S2,这个S1、S2是有相位之别的。它的相位会根据一次侧的相位变化而变化的,那么一次侧又是怎么区别的呢。我们要是细心的观电流互感,我们会发现在互感器上面印有P1的字样,这个P1就是电流注入方向的指示。也就是电费穿芯而过互感器时,电源是在P1侧。如果电源是在另一侧穿入,那么S1、S2的相位就会相应变化了。
讲解了这么多,我们在从实际应用中在说明一下,题主所说的“电流互感器安装在空开上端电源侧时,S1、S2端是反着安装的吗?为什么?”电流互感器安装在空开上端或安装在下端,S1、S2怎么接完全取决于电流互感器的P1是否是电源端。主要还是注意一下电流互感器上面的P1端是怎么穿芯的,电源在上还在下。

在供电系统测量电流时,S1、S2怎么接是不影响测量结果的,但是计量系统中S1、S2如果接反了是会影响到计量结果的。一定要注意这样的错误不要存在。