电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 6276|回复: 2

15kw电机带延时降压启动应该选择什么型号的时间继电器和交流接触器?

[复制链接]
发表于 2019-12-17 06:00:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
15kw电机带延时降压启动应该选择什么型号的时间继电器和交流接触器
●15KW电机星三角降压启动,可以选择三只380V交流接触器,型号选择CJX2系列的触点额定电流为32A或者是40A的。见下图所示。
0.jpg
延时继电器可选择JS14P,延时时间最大99s的,额定电压为380V。见下图所示。
1.jpg
●最常见的采用三个交流接触器的电机星三角降压启动电路中(KM1、KM2、KM3),可以选择CJX2-32A的交流接触器即可,其实物图如上图所示。虽然说大功率电机启动时,启动电流为额定电流的5~7倍,正是由于这个原因,才将大功率电机的三角形接法,改变成星形接法,这样使电机的绕组线圈(正常△时每个线圈绕组承受线电压380V),实际启动时间时(线圈绕组Y接法每相绕组线圈承受220V的电压),那么真正启动运转就大大地减小了电流。
其实CJX2-32A接触器的主触头在暂时启动中,可以接通的最大电流值为180A,完全满足15KW电机的启动及转换要求。在三相380V供电线路中,CJX2-32接触器可以控制15KW电机启动运行。见下图表所示。
2.jpg
热继电器可选择与CJX2系列型号的配套的LR1-D系列的热继电器,其额定控制调节电流18~50A这个规格即可,使用时注意调节它的电流值。见下图所示。
3.jpg
如果想要使用时间长和保护性能好,可选择施耐德系列的品牌,如果想价廉物美,可以选择德力西、正泰、上海人民电器等等。为提问者方便参考,本人给大家一个Y/△降压启动自动控制电路图,其中说的很清楚,接触器、热继电器、延时继电器等的功能与作用。见下图所示。
4.jpg

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-12-17 06:01:31 | 显示全部楼层
接触器型号参数的确定
我们先说对于15KW的电动机负载如何选择接触器,要选择好合适的交流接触器我们要知道15KW的启动电流应该是多少。对于这样的大电机启动来说一般都要用星三角带延时的降压启动。我们知道电机启动一般是其额定工作电流的5到7倍,那么15KW电机额定工作电流应该在28.5A,启动瞬间电流应该在142A~200A,这么大的电流若直接启动肯定会对电源造成冲击,所以必须采用降压启动,采用了降压启动它的启动电流也会随之减小,我们可以计算一下降低了多少:当三角形启动时它的启动电流是:28.5AX7=200A,当改为星形启动时其启动电流应为三角形启动电流的三分之一,即:200/3=67A,这是上限的计算。若是按5倍的计算三角形启动电流应该为:142/3=47A。综合以上考虑我认为应该选择接触器的型号应该为:比如接触器CJ20-63,线圈电压380V,触头额定电流是63A的最好,选择类似参数的其它接触器都是可以的,这里就不举例了。
时间继电器的确定
至于时间继电器的选择,根据下表对于13KW至17KW的电机其延时调节范围在11S~13S之间,所以根据此表格我们我们一般的时间继电器都能满足要求。例如JS7系列空气阻尼式时间继电器其延时可达60S,JS20系列电子式等都可以达到此延时调节范围。

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-12-17 11:12:26 | 显示全部楼层
好资料,学习了,谢谢楼主!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-18 12:53

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表