电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 6181|回复: 1

3201的接触器能带多少千瓦?

[复制链接]
发表于 2019-12-11 07:17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

3201的接触器能带多少千瓦?


根据接触器型号命名方式可知,3201接触器表示该接触器的额定电流为32A,辅助常开触头数量为1对,辅助常闭触头数量为0对。具体如下所示:

1.jpg

知道额定电流以后,然后就可以根据额定电流来计算负荷功率。

在选择接触器容量时,必须要保证接触器额定电流大于实际电流。32A的接触器实际长期负荷电流大概在30A左右,那么可负荷功率为:P=√3*380*30*0.8≈15KW。

这个是长期可负荷电流,但是很多设备启动的时候启动电流非常大,特别是频繁启动时,发热严重。所以,在选择接触器时,还需要考虑接触器所带负荷的类别。


最常见的负荷分类三类:

  • AC-1 无感或微感负载、电阻炉

  • AC-2 绕线式感应电动机的起动、分断

  • AC-3 笼型感应电动机的启动、运转中分断

  • AC-4 笼型感应电动机的启动、反接制动或反向运转、点动


AC-1 是用于无感或者微感负载、电阻炉这一类,这一类的负载最显著的特点就是启动电流比较小,启动电流一般是额定电流的1.5倍。

AC-2 是用于绕线式感应电动机的起动、分断,绕线式感应电机它的启动电流比电阻炉这一类负载启动电流要大,但是比笼型异步电机启动电流要小,一般取值2-4倍。

AC-3 是用于笼型感应电动机的起动、运转中分断,笼型异步电机的启动电流比较大,一般取值4-7倍。

AC-4 是用于笼型感应电动机的启动、反接制动或反向运转、点动。

注意AC-4和AC-3的区别是AC-3只适合启动及停止,也就是启动电机以后过很久才停(典型的比如水泵这类)而AC-4适合反接制动或者反向运转(正转过程中突然反转)或者点动(频繁启停),这些情况它的电流非常大,而且启停频繁,对接触器的要求更高。

一般市面上大部分通用型接触器额定电流都是按AC-3类型来计算,具体在哪里看接触器适用类型呢?如图

2.jpg

从上面铭牌来看,该接触器的用于额定电压380V,负载类型为AC-3时,它能长期承受的电流为6A。如果你要用于AC-4类负载,比如控制电机点动、反接制动等,那必须降容使用。根据经验,要降容一半。具体数据我们可以看接触器说明书。

我随便从国内某知名品牌官网截图一个数据,给大家看一下

3.jpg

上图铭牌可以看出,该接触器在AC-3负载类型的情况下,可控380V鼠笼异步电机功率为4KW;但是在AC-4负载类型情况下,可控380V鼠笼异步电机功率只有1.5KW。可控容量降低一半以上,不过这个是在连续工作制的情况下测定出来的数据。

本题答案

接触器型号为3201的接触器,接触器主触头额定电流为32A,常开触头为1对,常闭触头为0对。

当用于控制三相鼠笼异步电机启动及停止时,最大可控15KW;

当用于控制三相鼠笼异步电机启动、反接制动或反向运转、点动时,最大可控5.5KW;如果是短时工作制(就是工作一段时间停一段时间)的情况下,可控三相鼠笼异步电机的功率还可以再大一点。


回复

使用道具 举报

发表于 2019-12-11 21:24:09 | 显示全部楼层
3201应该是表示额定电流是32A,有一组常闭辅助触头,零组常开辅助触头吧。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-3-29 16:54

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表