微信用户求助:30KW的发热管需要多少平方的电缆
选择16mm2的铜芯聚氯乙烯绝缘电缆或者25mm2的铝芯聚氯乙烯绝缘电缆合适.
计算三相电流:Ijs=P/U/√3/cosφ=30000/380/1.732/0.95≈48A;
根据导线安全截流量来选择导线,考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:48×(1+20%)≈57.6A;
在不考虑供电距离的情况下,选择16mm2的铜芯聚氯乙烯绝缘电缆或者25mm2的铝芯聚氯乙烯绝缘电缆合适,即:VV-5×16或者VLV-4×25+1×16,它们的安全载流量分别是60A和60A。 |
|