AH3-3是CKC牌子下的一款时间继电器如下图所示先认识下它的引脚定义,一种8个引脚其中2~7是电源端上面标准的可以是DC或者AC;左侧的1是瞬动触点的公共端,1~3是瞬动常开触点,1~4是瞬动常闭触点;右侧的8是延迟触点的公共端,其中8~6是延时闭合触点,8~5是断开延时触点。电源端相当于线圈的作用通电后线圈得电开始计时,断开后停止计数;左边的瞬动触点一般用于时间继电器电源的自锁,右侧一般用于通电延时和断电延时功能如控制电机。
1.jpg
时间继电器KT如何让线圈保留电,如果是用一个单按钮控制我们必须先让它的电源进行自锁才能定时,这是我们利用继电器的瞬动常开触点实现,当按钮SB1按下后触点1、3闭合即使松开按钮继电器的电源还是通电的,当累积的时间到达后断开延时触点5、8断开解除线圈(电源)的自锁。
2.jpg
那如果是用KT去控制其他继电器的线圈如接触器中间继电器,这里我们假设用时间继电器去控制电机的延迟启动,我们在上图的基础上添加一个接触器KM的控制,延迟的时间到了后,触点6、8闭合,KM线圈得电常开触点闭合进行自锁电机启动,如果想要中断电机的旋转,按下常闭的停止按钮解除。
3.jpg
从上面两个图发现让线圈保留电的原理是一样的即:在线圈的电源两端并联一个常开的触点进行自锁。