三相电机电流=功率/(√3×电压×cosφ)
三相电机电流=功率/1.732/电压/功率因数(额定电流取0.8)
三相电机电流=1000/1.732/380/0.8=1.9安培
1.9*6kw=11.4A
机床启动压降为:U=6*12*0.22=15.8V;变压器一般输出都是400V,那么电机启动时端电压:400V-15.8V=384V。电机工作电压波动允许在±10%内,所以完全能正常启动。电机正常工作时压降:U=12*0.22=2.64V;端电压为:400-2.64=397V,也在规定范围内。
假设该电缆穿管敷设,查载流量表可知,4平方穿管的铜线安全载流量为22A。而机床额定电流为12A,电流完全能给机床长期安全供电。 |
|