接触器不自保的原因

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-12-4 10:42:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般交流接触器除了三组主触点,至少都有一组以上的辅助常开触点的,这是基本构造,一些大容量的接触器则有两组辅助常开、辅助常闭。
首先你要确认自己的接触器触点接触正常,控制回路中需要该接触器的一组常开触点自锁(保),有必要的话可以用继电器与接触器并联工作,以增加触点对数,你接的没自锁,那就是点动。
那么点动和自锁的本质就是:是否将启动按钮进、出线端短路,将它通过接触器的常开触点吸合后使之短路,那么就行成了自锁,否则就是点动。
接法:电源火线L串联熔断器FU,再串联停止按钮S1的一组常闭进线A端,停止按钮常闭出线B端分两支线,一支串联启动按钮S2的常开触点A端,一支接交流接触器KM的常开触点A端,接触器对应的常开触点B端同样分两支线,一支接在S2的常开触点B端,一支接在接触器线圈左端,其右端直接电源零线,启动即自锁工作。