|
空气开关的的安全电流范围,除了与用电功率相匹配之外,还要考虑线路承载范围。
如果你使用的32A空气开关使用时烧毁了,理论上是可以更换成40A的空气开关的。但是,要考虑电线是否可以承受得起。
如果,你的线路是小余6平方毫米的铜线,就不适合用40A的空气开关了。
因为,当你的用电功率过大(电流过载时)时空气开关就不会动作。但是,由于功率较大线路却承受不了时,将会出现,线路短路,烧毁,甚至起火的情况。
对于32A空气开关烧毁的情况,要具体看你用电场所的用电设备。
如果用电设备以小功率启动设备为主,灯路或者,小型低功率设备为主。可以用40A空气开关替换32A空气开关。
如果用电场所有动力设备,功率较大设备为主,你可以看看空气开关的型号。
如果你现在使用的是C型的空气开关,可以用相同功率的D型空气开关替换。
C型~通常用于照明线路,D型~通常用于小型动力使用。
还有一种可能是烧毁的空气开关使用寿命过期也会出现烧毁现象。所以,空气开关烧坏,不一定要换更大功率的开关。
|
|